• Página:
  • 1

TEMA: Maquina cremoladera no refrigera.

Maquina cremoladera no refrigera. hace 5 años 1 mes #189036

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas me llego una maquina cremoladera que no refrigeraba , revise y sospeche de este (Original Mind Wuxi Mingda MTS1-B MTS1-A20 solid time relay fixed delay) busque y reemplace y volvio a funcionar .
Pregunta como funciona electricamente este repuesto?

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

posdata: nunca vi este producto en una cremoladera , si no tendria el repuesto se podria dar alguna solucion alternativa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina cremoladera no refrigera. hace 5 años 1 mes #189042

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
son relés de temporización fijos diseñados para aplicaciones que requieren un tiempo de retardo específico en el que se deben evitar los cambios involuntarios en la temporización.
hay que mirar que esta controlando y dependiendo de la función se pueden buscar alternativas pero si esta dentro del diseño de controles eléctricos no se debe suprimir.

es un reloj de encendido o de apagado que trabaja un tiempo después de que se da una orden (se energiza o desenergiza el equipo). según el tipo encienden o apagan algo dentro del equipo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, ururef

Maquina cremoladera no refrigera. hace 5 años 1 mes #189043

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
son relés de temporización fijos diseñados para aplicaciones que requieren un tiempo de retardo específico en el que se deben evitar los cambios involuntarios en la temporización.
hay que mirar que esta controlando y dependiendo de la función se pueden buscar alternativas pero si esta dentro del diseño de controles eléctricos no se debe suprimir.

es un reloj de encendido o de apagado que trabaja un tiempo después de que se da una orden (se energiza o desenergiza el equipo). según el tipo encienden o apagan algo dentro del equipo.

Esta instalada en serie a una linea que alimenta la Bobína para Válvula solenoide ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina cremoladera no refrigera. hace 5 años 3 semanas #189044

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Su funcionamiento es sencillo , cuando recibe tensión va disminuyendo su resistencia hasta que el elemento que está en serie con él actúa.
Puedes instalar un temporizador normal , respetando el tiempo del original , solamente tienes que realizar un pequeño cambio en la maniobra que no afecta al resto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, ururef, celtronics2011

Maquina cremoladera no refrigera. hace 5 años 3 semanas #189048

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
tienes que investigar bien cual es la real función del retardo, no sea que estén retrasando el encendido del compresor por alguna causa.
¿acaso es una válvula de descongelamiento por vapor?


O, controlador activa valvula solenoide,valvula solenoide activa presostato, presostato activa compresor.

controlador activa delay, delay activa válvula solenoide,valvula solenoide activa presostato, presostato activa compresor. si la colocaron para retrasar el encendido del compresor...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 3 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.350 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information