olfera escribió:
(((((
Si quieres instalar vet puedes instalar una Danfoss TES2 con orificio nº3 . )))) pregunte por este !
Me comentaron que tienen VET SPORLAN y emersom lo venden por tonelaje , no supe que responder .
alguien podria ayudarme
saludos
Ya había comentado que una cosa es hacer un proyecto-presupuesto y otra muy distinta conseguir lo que se pensó y es esto lo que nos lleva tener soluciones a mano.
Debemos tener manuales y catálogos de todo tipo de equipo y refacciones que necesitemos y que podamos cambiar o intercambiar sin sufrir mayores traumatismos. Tenemos que saber que es lo que necesitamos y que es lo que nos venden no sea que compremos artículos que no nos sirvan en nuestro proyecto. Yo puedo adquirir cualquier repuesto o parte de un equipo en cualquier marca y modelo siempre y cuando cumpla mis expectativas.
Es todo un mar donde vas a navegar adquiriendo nuevos conocimientos:
refrigeracional100.blogspot.com/2017/06/...e-refrigeracion.html
www.parker.com/literature/RAC%20Division...alves/10-10ESLow.pdf
servipartes.com.mx/admin/wp-content/uplo...alvulasexpansion.pdf
Aquí es donde empieza a calentarse el cerebro.
Dudas, inquietudes, comentarios..
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Hola buenas tardes
Gracias por su tiempo y respuesta , si es lo primero que hice después de ir a la tienda empeze a descargar información en pdf de dichas marcas igual muchas gracias por compartir la información Sirve .
VET como lo venden por tonelaje digo:
Conversión de kilovatios a toneladas de refrigeración.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
si tenemos 6.44kw. del proyecto
Sabiendo:
Una tonelada de refrigeración es igual a 3.5168525 kilovatios
1 RT = 3.5168525 kW
Un kilovatio es igual a 0.284345 toneladas de refrigeración:
1 kW = 0.28434517 RT
Entonces:
la potencia P en toneladas de refrigeración (RT) es igual a la potencia P en kilovatios (kW) dividida por 3.5168525:
P (RT) = P (kW) / 3.5168525
Ejemplo Entonces:
P (rt): 6.44kw/ 3.5168525kw : 1.829 RT
entonces 1.8 RT es la tonelada que deseo refrigerar
esto quiere decir que tengo buscar vet que trabaje a ese rango de tonelada esto es asi?
www.rapidtables.com/convert/power/kw-to-ton.html