TEMA: Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ???

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 6 meses 6 horas #187220

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 188
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
Hola buenas tardes
Resulta que me tope con dos frezzer igual ,medidas 1.45 m x 0.66 cm.
al compresor le quitaron las etiquetas , me urge reemplazar el otro que esta quemado .
alguien podria decirme de cuanto podra ser este compresor , en el condensador encontre un estiquer ( sc12g ).
Por otro lado queria duplicar y mejorar este trabajo que le hicieron al cliente , alguien me regale unos minutos de su tiempo
y me oriente en su construcion , tamaño de compresor , condensador, evaporador,diametro de capilar Y longitud , filtro deshidratador...
agradeceria toda informacion..
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 meses 3 semanas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 6 meses 6 horas #187221

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 188
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
aqui mas fotos
medidas 1.45 m x 0.66 cm es el frezzer
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 meses 4 semanas #187233

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4474
  • Gracias recibidas 2344
  • Karma: 109
el compresor que necesitas es el que tienes en la hoja de datos de danfoss.
en cuanto a mejorar. Si lo que quieres es hacer un congelador de mejores especificaciones debes pensar en fabricar un tunel de congelacion.
debes empezar por averiguar la disponibilidad de unidades condensadoras de 12.000 BTU en adelante, para trabajar en bajas presiones de retorno,. luego seguimos conversando.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 meses 4 semanas #187234

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7722
  • Gracias recibidas 3166
  • Karma: 108
El refrigerante que usa ése compresor es r134a , su rendimiento para baja temperatura no es muy bueno y la temperatura de descarga muy alta .
Si te da opciones ¿puedes reconvertir?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, celtronics2011, kendobass

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 meses 4 semanas #187236

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 447
  • Gracias recibidas 274
  • Karma: 9
Las modificaciones ,para uno mismo y como entretenimiento.....¡,correcto ! ,pero para los clientes ,puede ser un mal comienzo,es mas barato uno nuevo que uno modificado ,y mas,con un mueble de paredes ,no adecuadas ,.....el frigorifico que tienes en marcha,si le limpias el condensador veras como le desaparece el hielo que le llega al compresor,esto seria un buen comienzo
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 meses 4 semanas #187245

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 188
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
olfera escribió:
el compresor que necesitas es el que tienes en la hoja de datos de danfoss.
en cuanto a mejorar. Si lo que quieres es hacer un congelador de mejores especificaciones debes pensar en fabricar un tunel de congelacion.
debes empezar por averiguar la disponibilidad de unidades condensadoras de 12.000 BTU en adelante, para trabajar en bajas presiones de retorno,. luego seguimos conversando.
Buenas tardes gracias por su atencion .
Averigüe unidades condensadora para baja temperatura y mi distribuidor si los vende para r404
hay desde un :
1 caballo equibalente a 4 - 5 btu costo 800 dolares
3 caballos equibalente a 12.000 btu costo 3000 dolares
Estan carito no mas la unidades !!!!!
fabricar un tunel de congelacion Rapida .
Tipo de producto : bolsas de agua ( no sabria con exactitup imaguino 1 litro en cada bolsita )
volumen : ? 300L tamaño de un refrigerador domestico
velocidad : rapidad
desde 0 ya me lo imagino !!!! como? por donde empesar ?
el cliente desea uno mas o menos de este tamaño, para hacer hielo......
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 meses 4 semanas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 meses 4 semanas #187246

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 188
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
El refrigerante que usa ése compresor es r134a , su rendimiento para baja temperatura no es muy bueno y la temperatura de descarga muy alta .
Si te da opciones ¿puedes reconvertir?
Gracias por su atención , que refrigerante recomienda ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 meses 4 semanas #187247

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 188
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
alfonso-megias escribió:
Las modificaciones ,para uno mismo y como entretenimiento.....¡,correcto ! ,pero para los clientes ,puede ser un mal comienzo,es mas barato uno nuevo que uno modificado ,y mas,con un mueble de paredes ,no adecuadas ,.....el frigorifico que tienes en marcha,si le limpias el condensador veras como le desaparece el hielo que le llega al compresor,esto seria un buen comienzo
Gracias por su atencion .
Resulta que deseo fabricarme uno YO y ensayar mejoras . me indican que devo de penzar en un tunnel de congelacion , pienso que es un buen camino........
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 meses 3 semanas #187249

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7722
  • Gracias recibidas 3166
  • Karma: 108
celtronics2011 escribió:
silenbloc escribió:
El refrigerante que usa ése compresor es r134a , su rendimiento para baja temperatura no es muy bueno y la temperatura de descarga muy alta .
Si te da opciones ¿puedes reconvertir?
Gracias por su atención , que refrigerante recomienda ?


Puedes optar por R507a o por R404a , supongo que éste último al ser más comercial .

Una cosa que no he entendido :
¿quieres fabricar hielo en bolsas de plástico?
¿conservarlo?
¿mantener bolsas hielo de cubitos o escamas?

Un saludo.
Última Edición: hace 5 meses 3 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 meses 3 semanas #187250

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1706
  • Gracias recibidas 1388
  • Karma: 35
Muy buenas.

Tú cliente quiere congelar agua o mantener lo que ya está congelado???

Porque congelar agua es de lo peor. Mucho calor específico, por lo que requiere mucha potencia frigorífica

Habría que hacer números

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 meses 3 semanas #187253

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 188
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
celtronics2011 escribió:
silenbloc escribió:
El refrigerante que usa ése compresor es r134a , su rendimiento para baja temperatura no es muy bueno y la temperatura de descarga muy alta .
Si te da opciones ¿puedes reconvertir?
Gracias por su atención , que refrigerante recomienda ?


Puedes optar por R507a o por R404a , supongo que éste último al ser más comercial .

Una cosa que no he entendido :
¿quieres fabricar hielo en bolsas de plástico?
¿conservarlo?
¿mantener bolsas hielo de cubitos o escamas?

Un saludo.
Mil gracias por su pronta respuesta , según el cliente informa que realiza la fabricación de hielo en bolsas de plástico en un promedio de dos días ,( para mi me parece mucho tiempo ) .

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




mejoras : el cliente quiere acelerar la fabricacion de hielo.
Una vez que se fabricaron los hielos en las bolsitas los transporta en un congelador domestico para mantenerlos.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


posdata : según la idea del cliente y el trabajo que le hicieron , me quiero construir uno , que datos técnico tengo que tener en cuenta , o por donde empezar.
Última Edición: hace 5 meses 3 semanas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 meses 3 semanas #187254

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 188
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Muy buenas.

Tú cliente quiere congelar agua o mantener lo que ya está congelado???

Porque congelar agua es de lo peor. Mucho calor específico, por lo que requiere mucha potencia frigorífica

Habría que hacer números

Saludos
Gracias por su atención y pronta respuesta .
si en efecto el cliente quiere congelar agua , tamaño de un refrigerador domestico.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Recién estoy masticando la idea de construir uno ya con solo pensar se ase un liooo pero no tiro la toalla .
1: Tengo que usar refrigerante R404a ok . podría explicarme breve mente porque y el R22 ?
2: Como se elige la unidad condensadora en base a que ??

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Por mi zona tengo una temperatura ambiente de 35 °c a 40°c en pleno verano imagino que sera mas elevado.
para enteder un poco los btu , kcal .


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


gracias por su atencion
Última Edición: hace 5 meses 3 semanas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
Tiempo de carga de la página: 0.309 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information