TEMA: Problema con mural autónomo de refrigeración excal

Problema con mural autónomo de refrigeración excal hace 4 meses 3 semanas #186478

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 161
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros.

Tengo un mural expositor autonomo de refrigeración, al mural se le detuvo el compresor, el problema viene es que, le cambiado el compresor, le hice vacío y le cargado refrigerante, r-404a el mural trabaja bien con la cortina bajada, evaporando a unos -10°c y con un recalentamiento de unos 4 °c el problema viene cuando le abrí la cortinilla que el mural empieza a subirse de temperatura y de presión, podría ser. Por k lo tengo en una nave y hace mucha calor. Por qué ya no sé qué más mirarle.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Problema con mural autónomo de refrigeración excal hace 4 meses 3 semanas #186479

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 484
  • Gracias recibidas 423
  • Karma: 9
Faltan datos.

Válvula de expansión o capilar.
Presión de condensacion.
Subenfriamiento.
Temperatura de la nave.
Carga hecha por peso según el fabricante?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con mural autónomo de refrigeración excal hace 4 meses 3 semanas #186480

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14183
  • Gracias recibidas 3177
  • Karma: 463
revisa que no le afecten corrientes de aire del exterior ( aire acondicionado enfocando flujo de aire hacia el mural ) o corrientes de aire de puertas o ventanas , si un flujo de aire exterior entra en el mural sacara el frio que produce y el rendimiento desciende, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

Problema con mural autónomo de refrigeración excal hace 4 meses 3 semanas #186487

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4411
  • Gracias recibidas 2286
  • Karma: 106
en un equipo "todo perdida" es muy difícil determinar presiones y temperaturas de trabajo.
demos el caso que todo esta funcionando normalmente, mientras tengamos las cortinas cerradas la temperatura y la presión bajaran de acuerdo al enfriamiento del genero que tenga la vitrina. al momento de abrir las cortinas una oleada de calor invade el enfriador y la presión se disparara y gradualmente empezará a bajar. si se da el caso que en dos o tres horas no haya bajado la presión (temperatura) hay que entrar a analizar que problema tenemos.
si el equipo nos trabaja bien con las cortinas cerradas y al abrirlas se nos presenta el problema (hay que dar un tiempo prudencial después de abrir las cortinas para que la presión y la temperatura se estabilice)
ahora lo que tenemos que analizar de entrada es a razón de que se quemo o se daño el compresor que retiraron, si se da el caso que se daño por sobre presiones tendremos que entrar a estudiar que nos causan las sobrepresiones (pueden ser de baja o de alta). en los equipos todo perdida es muy normal que las corrientes de aire dentro del local contribuyan a elevar la temperatura dentro del gabinete.
el hacer es demasiado fácil, el problema es saber.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con mural autónomo de refrigeración excal hace 4 meses 3 semanas #186489

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 161
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros deciros que ayer me lleve el mural al establecimiento y con la cortina abierta trabaja como toca, se ve que en la nave donde la repare hacía mucha calor y era lo que me hacía que subiese mucho la temperatura del mural, muchas gracias por vuestra ayuda máquinas. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.