TEMA: motor no para al hacer desescarche

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184764

  • abraham__955
  • Avatar de abraham__955
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola buenas a la hora de hacer el desescarche , llega el tiempo la electrovalvula y el motor corta pero al instante se activa , y no me hace el desescarche , solo lo hace el desescarche manual
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184767

  • Padi9303
  • Avatar de Padi9303
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Puede ser que la sonda del termostato del evaporador mida mal el recalentamiento y por eso vuelve a poner en marcha el evaporador y por tanto el compresor.
Yo probaría a cambiar la sonda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184771

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 742
  • Gracias recibidas 210
  • Karma: 7
Si,amigo,cómo hace el descarche,gas caliente,resistencias,por corte de solenoide,por tiempo,con temperatura final de descarche,es una central?,más datos por favor.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184772

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 742
  • Gracias recibidas 210
  • Karma: 7
Mirate las sondas cómo dice el compañero,estado,situación,el regulador,las electroválvulas en caso de ser servicio negativo,la programación del regulador,fecha,horas,minutos,dia de la semana,etc....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184775

  • abraham__955
  • Avatar de abraham__955
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El desescarche es x resistencias electricas controlado x un reloj de desescarrche el cual si nos los ventiladores del evaporador , lleva dentro un ttermostato ambiente y la sonda de temperatura , puede ser el k este fallando ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184776

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4462
  • Gracias recibidas 2335
  • Karma: 108
abraham__955 escribió:
El desescarche es x resistencias electricas controlado x un reloj de desescarrche el cual si nos los ventiladores del evaporador , lleva dentro un ttermostato ambiente y la sonda de temperatura , puede ser el k este fallando ?
¿el equipo cuenta con contactores?
Cordial Saludo.
si el compresor es manejado o controlado por un presostato hay necesidad de revisar la válvula solenoide o las válvulas del compresor. ¿el reloj es tipo paragón? ¿el reloj controla la válvula solenoide? ¿como haces el desescarche manual?
reloj tipo paragon:
1.bp.blogspot.com/-pbepsTAMg84/VjrJvLn_9...0v-mod-8045-20ex.jpg
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Última Edición: hace 10 meses 1 semana por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184784

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7688
  • Gracias recibidas 3148
  • Karma: 108
Un fallo puede estar en la solenoide , otro motivo mal ajuste de presostato ,la solenoide donde está situada ¿al lado compresor o cerca del evaporador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184786

  • abraham__955
  • Avatar de abraham__955
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La solenoide esta despues del filtro en la linea de liquido , Los presostatos estan bbien xk corta x baja y alta , la solenoide es nueva y el cuadro tiene presostatos y el reloj de desescarche es un theben fri 77 g-2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184788

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 443
  • Gracias recibidas 270
  • Karma: 9
Es un reloj que tiene dos esferas ,lado derecho tiempo de descarche ,lado izquierdo horas ,es posible que te falle o que no tengas unos ravillos verdes puestos o juntos tendria que mirarmelo ,si giras el dial derecho con la mano ,entenderas el funcionamiento 1-2-3 interruptor conmutado ......4-5-6 interruptor conmutado .....7-8 alimentacion motorcito ........si quieres hacer pruebas ,desconecta compresor solamente y a jugar .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184789

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4462
  • Gracias recibidas 2335
  • Karma: 108
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184801

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7688
  • Gracias recibidas 3148
  • Karma: 108
abraham__955 escribió:
La solenoide esta despues del filtro en la linea de liquido , Los presostatos estan bbien xk corta x baja y alta
Entonces la tienes en la bancada del compresor , si las líneas frigoríficas son muy largas es normal lo que te sucede ,en el presostato aparte de los valores de alta/baja también hay que ajustar los diferenciales .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor no para al hacer desescarche hace 10 meses 1 semana #184808

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 742
  • Gracias recibidas 210
  • Karma: 7
Eso es,según gas,arrancar por el cut on,regular el cut out y.....
www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&...i_atLgf1FnHqGBY-EA-X
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc