TEMA: analizando tema aceite en central

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184285

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
me surge la pregunta en una central que atiendo el colector de aspiracion unido a 3 compresores con igualacion de aceite en carter ,no tiene separador de aceite es de media temperatura ,y la pregunta es EN EL COLECTOR DE ASPIRACION TOMAN LA SUCCION POR ARRIBA COMO DEBE SER ,PERO EL ACEITE QUEDARIA ABAJO ,¿ como lo arrastra en esa ultima parte cerca del compresor '? PERO lo tiene que levantar de abajo hacia arriba ,no me parece logico ,y el colector de aspiracion no tiene ningun toma para nada mas ecepto para succion del compresor,,se entiende osea el aceite que tra la succion cae al colector de aspiracion al fondo y se tiene que levantar para ir al compresor solo o sea si no es muy micible,ayuda a interpretar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184286

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
la definición del acumulador de liquido es: Protege al compresor contra golpes de líquido, evitando el retorno de refrigerante o aceite líquido
se considera que en la fabricación y diseño del acumulador de liquido hay un orificio dosificador para el adecuado retorno de aceite y líquido al compresor
tema afín:
patentados.com/img/2006/desestratificado...lador-de-succion.png

www.climasmonterrey.com/cuales-son-los-tipos-de-acumuladores
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, francismorcillo, biel1, Calefaccióneltorno

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184289

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Efectivamente, si es tal como dices, el aceite no retorna. Eso lo vi yo en una central también y lo pregunté. No supieron darme respuesta. Si no hay separador, si no hay depósito de aceite ni nada, si el aceite vuelve tras circular por toda la instalación y pones un colector de aspiración con las tomas de aspiración arriba... Tampoco lo veo claro, a ver si hay truco por otra parte. No suelo tocar muchas centrales de supermercado, y las que he visto suelen llevar el típico separador, con depósito y despresurización, y válvulas de nivel de esas pegadas al cárter, y ahí sí retorna bien el aceite. Un saludo.
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, biel1

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184292

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Aunque las tomas estén en la parte de arriba, si está bien hecho, tienen un pequeño tubo que chupa el aceite del fondo, o como dice Olfera, tienen el tubo de aspiración con forma de u y un pequeño orificio en el fondo para el retorno de aceite. Cómo en un separador de líquido. Ya que normalmente, estos colectores hacen a su vez de separador.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, jebesat

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184293

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol,eso puede verse en muchos dibujos como bitzer y otras marcas, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184295

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, gracias, no sabía que los colectores de aspiración se hacían así. Los separadores claro, sí lo he visto, incluso abierto uno, y llevan el agujerito en la U. Pero los colectores ni idea, creía que los soldaban los mismos instaladores. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184296

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184297

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
gracias a todos creo que como dijo francis si estan fabricados con una u con pequeño orificio al igual que un acumulador de succion ,queda todo explicado ,lo que pasa que no hay informacion al respecto y no vas a cortar un acumulador de succion de una central para comprobarlo me gustaria ver folleteria
El administrador ha desactivado la escritura pública.

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184300

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola como ya se dijo en centrales de frio sin separador de aceite retorna por tubería de aspiración por medio de un orificio en el fondo , esto normalmente se hace en centrales de poca potencia , diferente son las centrales de supermercado donde es necesario gestionar el aceite por medio de separador y depósito de aceite , ya que hablamos de una instalación de 5 a 6 kilómetros de tubería , también decir que un separador retiene sólo el 90 % vale decir un 10% de aceite andará circulando por una instalación de varios kilómetros donde es necesario tener un buen colector de aspiración para absorber ese 10% de aceite .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184302

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Velocidad del refrigerante y miscibilidad/temperatura son puntos muy importantes .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rrachu

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184303

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, he hecho un dibujo malo a mano para clarificar palabras, pues entre los de acá y allá, cada uno llamamos en nuestros países las cosas de un modo. Hablamos del aceite del colector, si quedaba debajo, de haber separadores de liquido o acumuladores de succion están antes del colector, no? (Perdón porque el separador me quedó que parece que le cae el líquido a la aspiración, pero se entiende). Es el aceite que queda debajo en el colector o tubo grueso que une las aspiraciones y puede llegar a inundar el colector. Esa era la duda del compañero y la mía también. Un saludo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

analizando tema aceite en central hace 6 años 3 semanas #184304

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Colectores de aspiración los hay de todos los tipos y creo que el más complicado es por el que pregunta refrio. Obviamente la solución para el retorno de aceite con ese colector es como habeis descrito algunos: curva 180º en el tubo dentro del colector y agujero en la parte inferior de la curva.

Pero no tiene que ser así eh. Y el colector más sencillo es el de tomas a compresores por la parte inferior del colector, tubo que penetra hasta la parte superior de él y agujero en la parte inferior para el retorno de aceite.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, francismorcillo, jebesat