TEMA: Carga de gas por el método del DT del condensador

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 semana #184380

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Hombre alfonso, opino que cargar por temperatura de condensacion es para obtener la presion de alta que corresponda a cada refrigerante, siempre siendo la temperatura una constante variando segun regrigerante.

Si tuvieras un salto termico en el filtro, seria que estas cargando sin haber solucionado una averia, cosa que en este post se supone se habra solucionado antes de relizar carga, cosa que te obliga la normativa. Nunca se ha de cargar sin haber buscado fugas o averias.

Te hablo de mi inexperiencia, cosa que si me equivoco por favor os pido que me corrigais.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 semana #184396

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Migar: lo primero que he hecho esta mañana en una reparacion es tocar el filtro ,luego tocar tuberia alta salida compresor ,luego parar la maquina ,esperar un par de minutos y conectar el manometro en baja ,purgar la manguera del manometro ,todo esto por no hacer entrar aire en el circuito porque la maquina estaba convencido de que le faltaba gas
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 semana #184399

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
alfonso-megias escribió:
luego tocar tuberia alta salida compresor
como quien apaga una vela con los dedos, y más si le faltaba gas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 semana #184409

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Te burlas de algo que desconoces ,que a su vez cuesta de aprender,¡ lo lamento mucho¡ ,puede que a alguien le interese el saber en pocos segundos si una maquina funciona correctamente y a su vez a que temperatura condensa y... EVAPORA... con un marjen de error de unos 3 grados centigrados,en temperatura de una camara los grados se aprecian con mas afinamiento ,para el que este interesado ,puede empezar a ejercitarse al salir de casa e intentar averiguar que temperatura hace , el entrar en una camara y averiguar que temperatura tiene , tocar producto e interpretar con termometro comparativo cual es su temperatura ,valvula expansion a su salida y en la tuberia donde esta alojado detector de temperatura de la valvula ,temperatura entrada condensador ,salida .etc ....el cuerpo humano detecta tambien en el aire al respirar la temperatura ambiente ....espero que a alguien le sirva de algo .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 semana #184412

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Perdona, no interpretes una burla. Solo dije que quema. Veo que hay que andar con pies de plomo con cada comentario que uno hace. Era decir: te quemarías las manos! Nada más, no sé dónde está la burla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 semana #184420

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Alfonso, como terminó esto?
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 5 años 11 meses #184653

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola gente!!
Bueno, hoy trate de aplicar el método Jebesat pero no llegué al DT de 15. Apenas a 13,4 y corte porque ya me estaba pasando de gas.
Y creo q igualmente se me fue la mano con el gas.
Ya se q un equipo de clima tipo minisplit no es lo mismo que uno de media T, pero en fin, es lo q había.
El DT del aire quedó en 13,4 en el condensador y en el evaporador quedo un salto térmico de 18 y pico.
El consumo quedo en 7,6 mientras que el nominal es de 9,4. La temperatura ambiente exterior 32C y la del recinto estaba en 23 cuando alce los trapos y me fui al rancho.
Que la válvula de servicio se escarche me preocupo al principio, luego decidi dejarla asi porque seguramente el aceite depositado en la UI retornara al compresor y la evaporación mejorará.
Ademas es frio solo, asi q los dias de baja temperatura trabajara bastante poco. Y en verano, bueno... no va a parar de funcionar.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 5 años 11 meses #184655

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Jeje, gracias amigo dsbordon por compartir la experiencia y por la valentía de intentar hacerlo, yo aún no me atreví, y visto lo que cuentas... Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 5 años 11 meses #184656

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Jebesat.
El método ni me gusta ni me disgusta. La instalación del equipo si que no me gusta y no me convence.
Como dije, seguramente hay aceite depositado en el evaporador o en algun tramo de cañería. Son unos 8m horizontales y sobre cielorraso, a unos 30cm de la cubierta de chapa. Aún asi, el equipo arrancó con una baja de 50 psi, agregué los 120gr adicionales y al cabo de unos 15 min la válvula de retorno estaba escarchada y se mantuvo asi durante casi una hora. Salvo q cuando lo pare estaba con una baja de 47psi.
Ya cuando lo usen en horario de trabajo hay mas gente circulando y seguramente aumenta la carga térmica y la presion se normaliza un poco.
Veremos como evoluciona.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 5 años 11 meses #184665

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Con 8mt no debería haber problemas , a no ser que los caños no sean los que el equipo necesita.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 2 años 1 mes #195535

  • abdul21
  • Avatar de abdul21
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hay un dato importante el estado del condensador . Si esta limpio o sucio .? Si la instalación esta bien calculada .yo creo que el método no estará mal pero hay que acompañar lo con otras medidas subinfriamiento y consumo eléctrico. Un saludo
ok
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information