• Página:
  • 1

TEMA: Presion de trabajo del MO49 Plus, remplazo del R12

Presion de trabajo del MO49 Plus, remplazo del R12 hace 6 años 1 mes #183813

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas dia maestros del foro! Les comento, hoy me toco intervenir una Heladera mostrador bastante entrada en años pero muy bien conservada. Tiene un compresor de esos redondos mas ancho que alto y dos evaporadores uno en cada lateral . y expande por válvula. Luego de hacerle vació y buscar fuga con nitrógeno introduciéndole 200 lb o mas y ver que no perdía le realice la car
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

ga con el sustito del R 12 MO49 Plus de Dupont la deje trabajando en unas 15 libras en baja intentando que la escarcha no salga del gabinete. Para mi gusto la presión es alta por eso consulto con ustedes. La heladera es para conservar alimentos ya que es una casa de comidas. A Que presión de trabajo me recomendarían dejarla con este gas?
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de trabajo del MO49 Plus, remplazo del R12 hace 6 años 1 mes #183816

R437a,
Descargate la app de danfoss de tabla de refrigerantes, para ver los valores.
De todas formas te aconsejo que llenes la heladera de producto, aunque sean botellas de agua, ponla a trabajar y cuando llegues a la temperatura de termostato, mira las presiones. Que son las de trabajo.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, RamiroRod

Presion de trabajo del MO49 Plus, remplazo del R12 hace 6 años 1 mes #183826

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Hola Ramiro, en principio las 15 lbrs del MO49 se corresponden con -10ºC de temperatura de evaporación que para conservación de temperatura positiva está bastante bien, lo único controlar que una vez alcanzada la temperatura de servicio de la heladera no llegue retorno al compresor y a ser posible como bien dice el compañero anterior mejor cargada con mercancía.
Por cierto igual que Calefaccioneltorno te recomiendo te descargues app de danfoss
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, RamiroRod

Presion de trabajo del MO49 Plus, remplazo del R12 hace 6 años 1 mes #183828

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cordial Saludo.
descarga y guarda esta tabla, te sera de mucha utilidad.
la presión con la que estas trabajando es muy alta, se me da que recargaste el sistema con demasiado refrigerante, a no ser que la condensación sea demasiado mala.
espera que el equipo trabaje mínimo 24 horas y toma temperatura de gabinete, de retorno en la salida del evaporador y presión de trabajo, con la temperatura-presiona de trabajo y la temperatura de salida del evaporador evalúa el recalentamiento.

www.chemours.com/Refrigerants/es_MX/asse...20Vuelta_Nov2011.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, RamiroRod

Presion de trabajo del MO49 Plus, remplazo del R12 hace 6 años 1 mes #183838

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Ramiro , de acuerdo a las fotos que subiste esa unidad C ondensadora es de la vieja época con compresor de 1400 rpm , 15 psi me parece mucho para un compresor de baja presión de retorno como ese , sería bueno que midas recalentamiento ybsubenfriamient o estos parámetros te servirán para dejar la maquina trabajando correctamente , baja la app de danfoss como te recomiendan que será lo mejor .
Saludos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, RamiroRod

Presion de trabajo del MO49 Plus, remplazo del R12 hace 6 años 1 mes #183844

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Veo válvula manual ( sistema de expansión con orificio fijo) y recipiente de líquido.
¿El evaporador es con forzador o estático?
Última Edición: hace 6 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RamiroRod

Presion de trabajo del MO49 Plus, remplazo del R12 hace 6 años 1 mes #183849

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Evaporador estático.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de trabajo del MO49 Plus, remplazo del R12 hace 6 años 1 mes #183850

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buen día , gracias a todos por sus respuestas! Baje la aplicación de danfos y para 15 psi evapora a -12° me parece que esta bien pero me parece no estoy seguro por eso acudo a sus experiencia.. Escarcha salio a la hora mas o menos de funcionamiento pero le quite refrigerante hasta que retrocedió hasta el interior del recinto. De todas forma el termostato esta averiado y hasta que no lo sustituya no la toco de nuevo. Ni bien este todo ok, mido recalentamiento , mido subenfriamento presión en alta y presión en baja y les muestro a ver que opinan.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information