• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambio de compresor de heladera carnicera.

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182435

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buen dia amigos del foro! Un cliente tiene una heladera de carnicero esas de 4 puertas que funcionaba con y aparentemente un compresor de 1/2 hp y R 12 (solo tiene una inscripcion el compresor en la parte superior que dice 1/2 y nada mas) el cliente compro otro compresor Cubigel Mx 18TBa de 3/4 hp aprox. Quería saber si alguien puede ayudarme a; Primero, si es el hecho de ser de mayor potencia requiere algunos cambios en el forzador del condensador (aumento de aletas o de potencia) . Segundo,., la etiqueta dice R404A y R507 , esto lo que no entiendo, es un gas mezcla o son dos gases o puede funcionar con R22 como dice el vendedor del compresor? Espero su respuestas para guiare en este proyecto.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182437

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El R404a y el R507 son dos tipos de refrigerantes distintos.
El compresor cubigel te puede servir solo que si lo vas a trabajar con R22 debes cambiarle el aceite por mineral. Muchos técnicos no lo hacen pero limpian muy bien (por dentro )las tuberías.
Debes de saber que la diferencia en capacidad de los compresores es de 2.000 BTU más grande el cubigel y esta diferencia se puede notar altamente en el condensador.se requiere un condensador un poco más grande o un buen ventilador con mas revoluciones y/o una buena caracola o carcasa (cono de succión) que encamine bien el aire a través del condensador.

i64.tinypic.com/35krd6a.jpg
sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf
campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-g...on%20temperatura.pdf pagina 6
Fíjate en las presiones de trabajo del R22, el R404a y el R507. Y en las del R12
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, RamiroRod

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182438

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Seria interesante ber el resultado final de estas maniobras, especialmente si salen bien.
Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182439

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias amigo Olfera por compartir tus conocimientos conmigo. A ver si te entendi. Vos me decis que lo puedo usar al compresor con R22, solo que le tengo que cambiar el aceite que trae el compresor que me imagino que es del tipo sintético a uno del tipo mineral para el R22 o dejarle el aceite del compresor y limpiar muy bien las cañerías del sistema para que no queden resto del aceite mineral con el que originalmente funcionaba el compresor anterior? Segundo, necesito mayor caudal de aire que atraviese el condensador para que halla un subenfriamiento optimo y esto se lo doy con un forzador de mayor potencia o encausando bien el aire para que pueda pasar el mayor cantidad de metros hora de aire por dicho condensador?
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182440

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
RamiroRod escribió:
Gracias amigo Olfera por compartir tus conocimientos conmigo. A ver si te entendi. Vos me decis que lo puedo usar al compresor con R22, solo que le tengo que cambiar el aceite que trae el compresor que me imagino que es del tipo sintético a uno del tipo mineral para el R22 o dejarle el aceite del compresor y limpiar muy bien las cañerías del sistema para que no queden resto del aceite mineral con el que originalmente funcionaba el compresor anterior? Segundo, necesito mayor caudal de aire que atraviese el condensador para que halla un subenfriamiento optimo y esto se lo doy con un forzador de mayor potencia o encausando bien el aire para que pueda pasar el mayor cantidad de metros hora de aire por dicho condensador?

totalmente de acuerdo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182441

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
BTUExpert escribió:
Seria interesante ber el resultado final de estas maniobras, especialmente si salen bien.
Saludos

Hola BTUExpert.
Cordial Saludo.
son muchos los trabajos que conozco y que he realizado con equipos que en realidad no se compaginan en la realidad. desde que el compresor y el condensador se puedan equiparar en un rango no mayor al 25% no hay mayor problema. teniendo en cuenta que son muchos los factores a mirar pero el mayor factor en contra a nuestros trabajos es el económico y el de disponibilidad de equipos.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
en las fotos se ve un evaporador para 60.000 BTU un compresor para 36.000BTU y un condensador para 72.000 BTU: y todo esta por fuera del 25%.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, alfonso-megias

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182444

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
...y esta llegando ala temperatura deseada? Y si si, como le hisieron o hisiste?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182456

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias amigos por sus aportes de conocimientos y experiancia que me han despejado el panorama. Siguiendo con el tema, el mismo cliente tiene otra heladera carnicera funcionando pero no enfría y de acuerdo a mi diagnostico es por falta de refrigerante. El problema que en ninguna parte de la misma hay alguna placa con los datos , ni tipo de gas empleado, ni consumo de corriente ni marca del compresor, no hay un solo dato. Quisiera saber si hay algún método para identificar el tipo de gas utilizado. Por lo que sospecho y mirando otras heladeras similares el gas que utiliza es el R22 pero no quiero aventurarme a nada sin estar bastante seguro. Si alguien podría guiarme le estaría muy agradecido
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182507

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Cosas mas feas he visto ¡...De momento,mira de no gastar dinero en la operacion,porque tiene muchos riesgos ,Olfera ya te ha dicho alguna cosa ,cuando se entra en el foro ,se presume,que ciertas preguntas ya caen por si mismas ,pero ,lo importante es,que seas valiente ,el cliente se quiere aprovechar de ti,y a ti te ira bien aprovecharte del cliente ,lo importante es ,que sepas ,lo que no esta demasiado bien.y el cliente,deberia de saberlo ,el montaje ,es algo a lo FRANKESTEIN ,pero puedes insistir con nosotros y te iremos llevando de la mano .............el ventilador ,mas potencia no quiere decir aumentar los vatios electricos del motor del ventilador ,en este caso ,mas cudal de aire por minuto
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, multimarcas, RamiroRod

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182508

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
RamiroRod escribió:
Gracias amigos por sus aportes de conocimientos y experiancia que me han despejado el panorama. Siguiendo con el tema, el mismo cliente tiene otra heladera carnicera funcionando pero no enfría y de acuerdo a mi diagnostico es por falta de refrigerante. El problema que en ninguna parte de la misma hay alguna placa con los datos , ni tipo de gas empleado, ni consumo de corriente ni marca del compresor, no hay un solo dato. Quisiera saber si hay algún método para identificar el tipo de gas utilizado. Por lo que sospecho y mirando otras heladeras similares el gas que utiliza es el R22 pero no quiero aventurarme a nada sin estar bastante seguro. Si alguien podría guiarme le estaría muy agradecido

es de suponer que es un compresor que trabaja con R12 ó R22 solo es cuestion de mirar si tiene alguna presión con el compresor apagado y determinar por presión-temperatura que tipo de refrigerante tiene.
para saber por presión-temperatura que tipo de refrigerante tiene un equipo se deja el equipo apagado (preferiblemente con las puertas abiertas) por más de 12 hora,s para que tome temperatura ambiente, se le conecta el manómetro y dependiendo de la presion que muestre buscamos en las tablas de presión-temperatura a ver a cual refrigerante se acerca más la medida de la presión y la de la temperatura ambiente.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, RamiroRod

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182525

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Saludos colegas, he estado leyendo el post y es mas que interesante! Que bueno contar con verdaderos maestros en este rubro, me paso hace un tiempo atras con una heladera familiar, no tenía ningún dato en el compresor ni en otra parte y me preguntaba como mier... iba saber que refrigerante usa ni la potencia de mc! Cómo donde estudié nunca tocamos ese tema no se me ocurrió que podia realizar el testeo que menciona el amigo Olfera. Que gran equipo gracias por la enseñanza!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de compresor de heladera carnicera. hace 6 años 3 meses #182574

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
el ventilador ,mas potencia no quiere decir aumentar los vatios electricos del motor del ventilador ,en este caso ,mas acudal de aire por minuto. Gracias por tu buena onda amigo Alfonso! A que te refieres cuando dices .. "mas potencia no quiere decir mas vatios electricos"?
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.488 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information