TEMA: Central frigorifica

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179825

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola a tod@s
Quiero montar una mini central de baja temperatura para el servicio de tres recintos destinados la la conservación de congelados.
El más grande tiene un volumen de 24 m3 El Segundo de 13 m3 y un tercero un armario de 8 ventanos de 9 m3.
La acometida eléctrica es monifasica 230v. Y es por ello a parte del espacio físico que me he decantado por realizar la central. Tengo tres compresores de la marca UHF herméticos de 2,5 HP cada uno. La duda que se me plantea es como realizo la distribución del aceite. he pensado en colocar un separador de aceite y a través de un colector unir los tres compresores en la parte inferior (visor de aceite del cárter). Es preferible también instalar acumulador de aceite?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179826

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, lo suyo seria separador de aceite por cada compresor, un acumulador de aceite comun y controles de nivel por cada compresor. Has comprobado que la linea monofasica va a poder con todos los receptores electricos de la nueva instalacion? Potencia de suministro, acometidas electricas, cableado etc, mejor perder un poco de tiempo y dimensionarlo todo bien, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179827

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
La potencia de suministro es suficiente lo único que es monofasica. Creo que con un separador común sería suficiente no? Entiendo que los tres compresores de misma potencia colocados al mismo nivel, la distribución del aceite será la misma para los tres contando las rotaciones de los compresores durante el funcionamiento. El problema es si me puede afectar la entrada de aceite a presión de descarga en el cárter de los compresores qye problemas podría derivar y si es mejor acompañarlo de un acumulador con válvula diferencial de presión. He visto centrales stsndard de diferentes casas que simplemente instalan el separador de aceite común y lo distribuye al colector de unión de los cárter. Me gustaría no encarecer la central pero si es necesario instalaría el acumulador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179828

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, no sabemos finalmente que potencia electrica necesitara toda la instalacion frigorifica podria quedar muy cargada esa linea siendo monofasica, hay que calcularlo para luego no tener sorpresas. En ese caso tendras que instalar valvulas antiretorno en los compresores, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179829

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, aqui tienes mas informacion en el apartado instalacion con multicompresores:
www.carly-sa.es/-Gestion-del-aceite-en-el-circuito-.html
Como puedes ver con 3 o mas compresores se recomienda separador por compresor,
Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 8 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179830

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Estoy con freones tienes en compresores, 5520 w luego resistencias de desescarche pondras y tienen yn consumo elevado, a no ser que lo hagas por gas caliente. Si van a ser electricas tendras un consumo elevado de unos 12000w con compresores ventiladores etc... maximo de potencia de una linea monofasica son 63 A 15000 w aprox. Es un pelin justo a mi parecer. En un bar montaron una de congelado y una positiva y nosotros hicimos acometer sus cuadros, tenian un consumo de 40A
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179835

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Desconozco cual es tu formación como técnico de montaje de instalaciones frigoríficas, se supone que para llegar ala determinación que necesitas 3 compresores de una determinada potencia es porque tienes una memoria tecnica donde justificas esa potencia asi como sistema de desescarche, ventiladores etc.
Ademas tienes un plano del calculo de tuberias, pendientes dimensiones etc, lo normal es o compras una unidad ya fabricada o diseñas tu el equipo si es asi el fabricante de los compresores suelen tener kits opcionales para montaje en tamden.
Te lo comento porque actualmente en España el tema esta serio y para solicitar una ampliación de contrato de energía u suministro el electricista seguro que te pide un certificado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179839

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenos dias, yo pondría un separador común de aceite con acumulacion y valvula de presion diferencial para inyectar aceite a baja presión. Respeto a la potencia, cuando están las resistencias no están los compresores o por lo menos parte, así que si haces bien la suma no tiene que haber problemas.
Hay unos controles de nivel de aceite muy majos de Emerson. Al final es lo que te va proteger el compresor, tienen salida de alarma y todo. Claro, encarece. Tienes válvulas reguladoras de presión tipo KVL para que no se te dispare el consumo ? Un saludo
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179844

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Como bien te dicen, lo ideal es control de niveles y deposito de aceite alimentado con un solo separador de la capacidad adecuada.

Equilibrar niveles, te obliga a montar anti-retornos como minimo en la aspiración de los compresores, y a confiar en que las valvulas de alta cierren siempre bien, o igualmente, montar antiretornos en las descargas.

De todos modos, en una instalación como esa, y encima monofásica, no has pensado en montar un solo compresor inverter a 220 trifasico???

Si montas un semihermetico, puedes coger uno 400-220v, conectarlo a 220, y montarle un variador monofasico de 220. Te ahorraras picos de consumo durante los arranques, y aunque es en un principio mas caro, el precio te compensara la complejidad de montar una central. Y seguro que con el inverter también compensas y mejoras consumos eléctricos.

Igualmente, con el inverter, podrás adecuar mejorcapacidades de funcionamiento, ya que por lo que veo, tienes diferencias de tamaño entre cámaras considerables.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 8 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179850

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Buenos días gracias a todos por las respuestas.
La verdad es que aún no he decidido el tipo de instalación. Había pensado en la central antes que en equipos individuales o en multicircuitos. Entiendo que iremos un poco justos de potencia contando resistencias ventiladores y pensando en el resto de servicios a electrificar. La cámara grande se queda justa para alimentarla con un único compresor monofasico. Tenía ganas de instalar una mini central pero quizás si la tengo que hacer en condiciones me va a encarecer bastante. Respecto a las válvulas antiretorno en la aspiración no lo había visto antes en ninguna central que he tocado, las de descarga si. Lo del variador de frecuencia es buena opción por lo menos para asegurarme más potencia frigorífica en la cámara grande.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179852

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Respecto a las antiretorno, efectivamente lo normal es montarlas solo en la descarga, pero es que lo normal también es montar control de nivel de aceite por boya....

Montarlas en la aspiración es una seguridad mas para que no te influyan las paradas de compresor sobre el nivel de aceite de los demas compresores.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #179853

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
He estado mirando centrales standard y montan un único separador de aceite común para todos los compresores e inyecta el aceite a presión al equilibrador de aceite. Válvula antiretorno para cada compresor Tienes opción de añadir el acumulador. Entiendo que contra más seguridades instales mucho mejor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information