Hola ulpiano, bienvenido al foro !! puedes pasar por presentaciones y hablarnos un poco mas sobre ti se agradece, el R427A precisa el vaciado del aceite original (mineral), su sustitución por un aceite sintético POE y cambiar filtro deshidatador por lo tanto esa actuacion no es del todo correcta, R453A se usa mas para aire-agua como por ejemplo enfriadoras aunque tambien se puede aplicar a camaras frigorificas, no nos dices a que temperatura trabaja y evapora la camara y que tipo de expansion tiene esto es importante para la eleccion del gas, R417A podria valer para temperaturas de evaporacion superiores a -10ºC, R434A, R404A tambien te va bien asi como otros muchos.
Te recomiendo te des una vuelta por el post del compañero Roverman y por la pagina de gas-servei para la eleccion :
www.forofrio.com/index.php/foro-24/17-te...nuevos-refrigerantes
www.gas-servei.com en el apartado fluidos frigorificos / Refrigerantes HFC / Sustitutos R22
Hay que tener cuidado porque un refrigerante Drop In (sustituto directo) no es lo mismo que un Retrofit (sustituto indirecto), cada refrigerante sustituto tiene su tipo de sustitucion y esto hay que tenerlo en cuenta por temas de cambio de aceite y miscibilidad, filtro deshidratador, ajuste de expansion y demas parametros etc.
No veo en tu post desde donde nos escribes ya que figuras como desconocido, pero en el caso de que estes en España, ten en cuenta el precio de las tasas de fiscalidad del refrigerante a la hora de elegir el sustituto ya que hay diferencias considerables entre un gas y otro, en el post que te adjunto del compi Roverman mas abajo tengo escrito el precio de todas las tasas mas usadas y la forma de calcularlas, espero te pueda ayudar, saludos