• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema con fabrica de hielo

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178778

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
primero comprueba que el ventilador del condensador pierde tensión cuando realiza el ciclo de deshielo ya que lo que se precisa es aumentar la presión en alta para despegar el cubito del molde , según comprueba que o la rejilla forma un angulo de 45º en comparación a la bandeja esto es para que el cubito que se a desprendido caiga lo mas rápido hacia la cuba te pongo un vídeo de ese instante a ver si te sirve , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Salaz754

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178782

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Gracias por el aporte de los videos, es exactamente igual la maquina con el problema. No tiene nimgun controlador de tiempo para accionar la solenoide. El tiempo esta dado por los 360 grados de giro del volante del motoreductor que acciona la caida de la bandeja, que a su vez acciona el microcontacto de la bobina de la solenoide.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178783

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Salaz754.
Cordial saludo.
mira si puedes hacer un video parecido, si no es mucha molestia, para apreciar la caída de los cubos.

oscar leonel franco echeverry
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Salaz754

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178792

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
si Olfera voy a hacer el video y lo subo para que aprecien el problema. Es muy claro que los cubitos del medio de la bandeja son los que se desprenden, puesto que es el principio del serpentin del evaporador donde entra el gas caliente, y los extremos de la bandeja son los que no se desprenden, o sea los del final del serpentin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

problema con fabrica de hielo hace 6 años 1 mes #183435

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Muchisimas gracias a todos los que dedicaron su valioso tiempo para darme esa mano que me fue de muchisima utilidad!!! Y disculpen la demora para cerrar la discusión, pero mi cliente dueño de la maquina tubo un problemita económico y quedo parado el tema del arreglo, hasta que al final le hice comprar una solenoides y le coloque y quedó 10 puntos.
Link del video de como quedó la maquina:
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

problema con fabrica de hielo hace 6 años 1 mes #183446

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buen trabajo compañero .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Salaz754

problema con fabrica de hielo hace 6 años 1 mes #183453

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
el que le cambiaste el elemento eléctrico mecánico?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 1 mes #183454

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol esto suele ser problema de electrovalvulas , el tiempo de los programas o valvula mal,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 1 mes #183459

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Si correcto! La válvula solenoide con su bobina...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 1 mes #183486

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Hola, algunas modelos de fabricadores Flonasa llevan un termostato tipo clixon en la salida del evaporador que cuando falla provoca una avería similar a la que se plantea, pero si en este caso la inyección de gas caliente la hace por tiempo el programador debería poder tener algún tipo de regulación, incluso tambien hay fabricadores en los que el termostato de ciclo aparte de controlar el tamaño de los cubitos tambien influye a la hora de soltarlos (estos suelen tener una hysteresis más grande).

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 1 mes #183489

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Upssss, no me di cuenta que era un tema ya solucionado. Lo siento. Enhorabuena por haber resuelto la avería.
Un saludo.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por Jmviana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.292 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information