• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema con fabrica de hielo

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178742

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Bienas tardes colegas, gracias por aceptarme en el foro, voy a ir al grano con el problema para ver si me pieden ayudar. Me llego al taller una fabricadora automatica de hielos en cubos. Caracteristicas de la maquina: *Marca: R.S.M modelo 200 * Motocompresor de 1/2 HP * Válvula de expansión Termostatita con conpensador * Válvula Solenoide con bobina para gas caliente.
Problema: comienza el ciclo cargando agua en la bandeja con una bomba electrica que corta con un flotador, y empieza a inyectar refrigerante por la VET, un motor que hace girar un eje con paletas que agita el agua de la bandeja para que no se forme una solo bloque de hielo, que ciando los cubitos se engrosan rosan las paletas moviendo en forma de pendulo un bracito que activa dos ontactos a la vez: 1 se activa un motor que hace desender 90 grados la bandeja para que caigan los cubitos al deposito, 2 se activa la valvula solenoide para dejar pasar el gas caliente al evaporador para que los cubitos se desprendan. Aqui el problema, que cuando baja la bandeja lo hace en un periodo de tiempo que no permite que el gas caliente desprenda la totalidad de los cubitos, haciendo que se trabe todo el mecanismo de la bandeja.
Mi diagnóstico es que la valvula solenoide no se abre como debería para inyectar el gas caliente para desprender los cubitos rapidamente antes que vuelva la bandeja a su posicion inicial para comenzar el nuevo ciclo.
Mas datos: refrigerante era R12, con presiones de baja 20 psig y
190 psig de alta, se sustituyo con cambio de filtro por mp39 con presión de baja 25 psig y 210 psgi de alta. Temperatura ambiente 28 a 32. C
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178747

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, bienvenido al foro Salaz !! puedes pasar por presentaciones y hablarnos un poco mas sobre ti se agradece, la VET y la solenoide no es lo mismo esto si lo sabes no? , hay excesiva formacion de hielo? , has comprobado presiones de refrigerante, recalentamiento, subenfriamiento, temperaturas del circuito frigorifico y consumos del equipo? , le has hecho una buena revision? filtro deshidratador ... Puede de ser que esa valvula no abra correctamente y se quede parcialmente cerrada pero tambien pueden ser mas cosas, habeis sustituido el R12 por MP39 (R-401A) con que carga de gas la misma que tenia antes ? , los problemas han empezado a raiz del cambio de gas ? , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, Salaz754

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178749

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola freones, gracias por tratar de ayudarme. La maquina enfria correctamente, en principio despues del cambio de refrigerante enfriaba demasiado y le cerre 1/2 vuelta al tornillo de la VET y ahora enfria perfecto. Con eso corregi el recalentamiento. Lo que me queda dudas es: la solenoide debe ser para mp39 o con la que tenia de R12 funciona bien? Y otra cosa, tengo entendido. que el mp39 trabaja con mas presion. No sera que le falta gas? las presiones actual son mayores que la que tenia con R12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178750

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, puede ser que la carga de refrigerante no sea la correcta, ya que el R401A tiene una capacidad superior al R12 por eso se estima la carga en un 10 % menos que luego se va corrigiendo hasta llegar a los valores de recalentamiento y subenfriamiento correctos, moviste la VET para corregir esto seguramente, cargaste el equipo en fase liquida ? esto es muy importante, es normal que las presiones sean un poco superiores.
Luego otra cosa tu has hecho un drop-in que es una sustitucion directa cuando el refrigerante que estas usando es para retrofit que es sustitucion indirecta, el refrigerante que has cargado no es compatible con el aceite mineral de la instalacion que tienes, por lo tanto precisaba cambio de aceite y filtro deshidratador.
Respecto a la solenoide, pon el modelo de ella y lo vemos, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, Salaz754

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178752

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Te comento que al equipo le hizo otro tecnico el drop-in, eso me comento el dueño del equipo. Ahora voy a hacerle retrofit con cambio de filtro y valvula solenoide para el descongelado. Y te comento como anduvo, Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178753

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El problema que tenemos no es de capacidad de carga del equipo, el problema es de desprendimiento de la producción de la bandeja cubitera.
La válvula solenoide no influye grandemente en el paso del refrigerante en vapor caliente (siempre y cuando este abriendo), pero lo que si influye es el tiempo en que esta abierta esta válvula.
Otro factor muy grave es el terminado (superficie) de la bandeja cubitera. Si ha perdido parte de la cubierta protectora se dificulta que desprenda los cubos.

Oscar Leonel franco echeverri
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, Salaz754

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178755

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Gracias Olfera por la intervención , de acuerdo a lo que comentas, se puede determinar si la valvula solenoide abre correctamente y si el tiempo de apertura es correcto? sin desmontar del circuito?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178766

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Salaz754 escribió:
Gracias Olfera por la intervención , de acuerdo a lo que comentas, se puede determinar si la valvula solenoide abre correctamente y si el tiempo de apertura es correcto? sin desmontar del circuito?

si es posible solo es cuestión de conocer que tipo de controlador tiene el equipo. es el controlador el que maneja los tiempos de operación de los distintos componentes.

oscar leonel franco echeverry
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, Salaz754

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178767

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tema afin:




para ver este vídeo abres en youtube, tocas el logo de youtube.
olfera
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178768

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
por lo que logro apreciar es una maquina totalmente electro-mecánica. sin controlador ni nada parecido...

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178770

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Normalmente el ciclo de gas caliente es por tiempo y en ése tiempo se " supone " que la producción de hielo sea desprendido , a no ser que la bandeja no esté en buenas condiciones o la temperatura sea insuficiente .
Aunque también se puede hacer con un sensor de temperatura al final del serpentin de la bandeja .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con fabrica de hielo hace 6 años 9 meses #178776

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, gracias por el aporte de los videos olfera, tienes razon respecto a lo del tema de la capacidad, lo decia porque luego no tenga problemas con el aceite, el compresor y el circuito frigorifico, por lo demas coincido contigo y con silen, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information