• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177443

  • Jotao
  • Avatar de Jotao
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Muchas gracias por sus rapidas respuestas!!!!

lafaraonadelfrio: Pensaba realizar la puesta en marcha iniciando un solo evaporador e ir cargando por sobrecalentamiento y metodo visual, y luego abriendo el otro evaporador y finalizar con el tercer evaporador. Pongo recibidor de liquido para las diferentes necesidades del sistema (con 1 punto de frio conectado tendré el recibidor a su máxima capacidad y el condensador no se me ira inundando. Con los 3 puntos disponibles tendría una cantidad de liquido mas baja pero podría alimentar a los 3 evaporadores). Pongo tubo capilar, pues es mucho mas barato y lo tengo disponible como excedente, en cambio las válvulas las tendría que comprar. Agregare un visor de liquido, tienes razón, ahora me parece imprescindible.

olfera: Bueno en el diagrama no aparece, pero pondre un kp15 (presostato alta seguridad y baja control) cuando terminen de refrigerar los 3 puntos de frio, cortan las solenoides y baja la presion, corta el compresor, es para una carniceria que luego de terminado el turno laboral, mueven toda la carne a una camara de mantencion. Con un timmer horario en la noche se apaga el equipo.

jebesat: Claro, con el recibidor de succion me las arreglo por esa parte, pero supongo que con una correcta seleccion del capilar no tendre problemas en la parte de la evaporacion.

francismorcillo: Muchas gracias por tu consejo, si pongo dos compresores de mitad y mitad, como podría hacer este control de capacidad, sin incurrir en grandes gastos, tengo un presupuesto bastante bajo, pues la oferta es a precio de huevo.

Nuevamente muchas gracias por sus respuestas

632415.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177445

Compañero los inventos en casa y con gaseosa......

Déjate de historias y monta VET, y la condensadora por ejemplo se me ocurre una de tecumseh que ya viene con su variador para controlar la presión de evaporación y su presostato de alta para la condensación.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, friosil, francismorcillo, Calefaccióneltorno

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177448

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿con la ofertas a precio de huevo quien entra a cubrir las garantías en el momento que el equipo no responda?.
¿acaso ya has hecho la curva de consumo eléctrico y la relación costo beneficio del montaje como lo tienes diseñado?[
por estos lares dicen que lo barato sale caro...

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177451

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola , puedes colocar una valvula reguladora de succion obviamente en la linea de succionantes del compresor. tambien puedes colocar una valvula reguladora de condensacion,,, Tambien una VET unica para los tres evaporadores en la linea principal de liquido que cubra la capacidad de los tres evap y asi garantizar un sobrecalentamiento total unico. Saludos desde Venezuela...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177459

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Por ejemplo,compresor con reducción de capacidad,sr.rrachu?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177461

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
refrihoy escribió:
Hola , puedes colocar una valvula reguladora de succion obviamente en la linea de succionantes del compresor. tambien puedes colocar una valvula reguladora de condensacion,,, Tambien una VET unica para los tres evaporadores en la linea principal de liquido que cubra la capacidad de los tres evap y asi garantizar un sobrecalentamiento total unico. Saludos desde Venezuela...
Hola Refrihoy, trabajando con una sola VET restringirias la entrada de liquido a cada evaporador con una solenoide, esto no generaria acumulacion de aceite y algo de refrigerante en la linea de cada evaporador, entorpeciendo el paso del gas una ves que se abra la solenoide?
No es que no sabia que una VET se pudiera utilizar de esta manera, ni siquiera me lo imaginaba! Gracias por la novedad.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177462

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas.

Opciones tienes varias para regular capacidades.

Compresor semihermetico con regulación por desactivacion de cilindro, combinación entre 2 compresores de diferente tamaño, etc.

Pero como dice Rodri, yo no andaria con experimentos.

Hay unidades que ya vienen preparadas con su variador de frecuencia y sobre todo, haz caso y monta VET, o eso no funcionara bien nunca.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177465

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
biel1 escribió:
Por ejemplo,compresor con reducción de capacidad,sr.rrachu?
Puede ser un compresor por reduccion de capacidad desactivando cilindros o dos compresores de menor potencia , pero tiene que parcialisar si o si de lo contrario nunca andara bien este sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177466

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
refrihoy escribió:
,, Tambien una VET unica para los tres evaporadores en la linea principal de liquido que cubra la capacidad de los tres evap y asi garantizar un sobrecalentamiento total unico. Saludos desde Venezuela...
Una vet para los tres evaporadores? pero el orificio o tobera de esa vet debera calcularse para el consumo de tres servicios, que pasara cuando quede un solo servicio funcionando no tendremos retorno de liquido por quedarle grande
el orificio o tobera.?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177492

rrachu escribió:
refrihoy escribió:
,, Tambien una VET unica para los tres evaporadores en la linea principal de liquido que cubra la capacidad de los tres evap y asi garantizar un sobrecalentamiento total unico. Saludos desde Venezuela...
Una vet para los tres evaporadores? pero el orificio o tobera de esa vet debera calcularse para el consumo de tres servicios, que pasara cuando quede un solo servicio funcionando no tendremos retorno de liquido por quedarle grande
el orificio o tobera.?

Aquí va mi punto de vista, si el orificio esta calculado para la potencia de los tres servicios al quedarse un solo servicio la válvula va a trabajar de una forma inestable, va a crear variaciones grandes en el recalentamiento, oscilaciones entre un recalentamiento bajo con posibilidad de retorno de liquido y recalentamiento alto que incluso podría provocar paros por baja presión.

Lo suyo si se quiere optar por esta configuración sería instalar una expansión electrónica.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rrachu
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.880 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information