• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema con camara frigorifica

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175783

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola a todos, a ver si me podeis ayudar con un problema que tenemos en una camara frigorifica en la cual cambiamos hace unos dias el evaporador y el condensador por unos mas potentes. El problema que tenemos es que el evaporador no impulsa a mas de 43F y la camara tiene que llegar a 37F. Tambien se me congela el evaporador. El consumo del compresor esta en 7.2A el RLA es de 9.8A. Las presiones a las que esta trabajando el equipo son 28.4Psig y 200.9Psig. Temperatura de succion de -4.5F y de descarga de 88.9F. Le puse mas gas pero las presiones se mantienen igual. Intente abrir y cerrar la valvula de expansion, pero no hace nada las presiones se mantienen igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175784

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Estas son las unidades instaladas condensador Larkin LHT020X6B de 2hp de potencia, el evaporador es Bohn ADT140AK de 14000BTU con una valvula de expansion Sporlan EFSE1-1/2C de 1 1/2 Ton. Las medidas de la camara en cuestion son 13'x8'x7.75'alto .La camara tiene un pilar en medio, desplazamos el evaporador para un lado, pero uno de los ventiladores impulsa hacia esa columna, la distancia hasta la columna son como unos 3' .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175787

Hola Dani!

Sospecho que el refrigerante es R22, y donde dices temperatura de descarga haces referencia a la temperatura del líquido a la salida del condensador para saber el subenfriamiento.

Con esos datos se me quedaría un subenfriamiento de 7K y un recalentamiento de 5k, ambas cosas adecuadas.

Sin ver datos de las unidades instaladas mis sospechas irían dirigidas hacia que esa columna que mencionas a 3' puede ser la causante del problema.

Toma temperaturas del aire en el evaporador, parte trasera en varios puntos y en la salida de los ventiladores, posiblemente la circulación de aire es inadecuada y por eso evapora tan bajo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Dani

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175788

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Es R404A
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175789

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Pero tiene que impulsar el aire más frío, impulsa a 42F
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175790

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A ver, si he pasado bien las unidades, tienes una cámara que debería estar a 3 grados centígrados, avaporando a -20 grados centígrados, temperatura de aspiración también -20 grados centígrados, nulo recalentamiento, presión de baja muy muy baja para una cámara positiva. Y hielo en el evaporador. Corrige datos si no es así. Si es así, ya sabes, mala ventilación en el evaporador
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Dani

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175791

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Solo uno de los tres ventiladores esta enfrente de la columna, lo que me preocupa es que no impulse más de 42F. Que pasaría si saco el aislamiento de la coumna?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175793

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
No creo que eso te solucione mucho tu problema. Ademas con ello tendras una perdida termica . Ademas los pilares (me supongo que sera un pilar) no se han de presentar en condiciones extremas (bajas tempetarutas, condiciones altas de humedad, cambios bruscos de temperatura) el hormigon por lo general es poroso y la humedad afecta a la ferralla oxidandola.

La solucion no creo que pase por quitarle el forro, si en caso de afectarte el pilar seria mas aconsejable reubicar el evaporador para no obstaculizar tanto la circulacion del aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175800

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola , un saludo .
Puedes instalar un deflector en el ventilador del evaporador , por lo que comentas son aspirantes y ver si mejora el rendimiento del evaporador .


Cuando comentas condensador Larkin LHT020X6B de 2hp de potencia es el grupo de frío incluido compresor?
Última Edición: hace 7 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Dani

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175803

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Esa unidad es el condensador de 16000btus. Pero por que impulsa con una temperatura tan alta 43F. Donde instalo el deflector que comentas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175815

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
yo miraría por el lado de la condensación, por el orificio o por la carga de refrigerante...
cuando se carga o recarga un equipo, con refrigerante, hay que dar tiempo a que la cámara coja temperatura acorde a la de evaporación y hay si podemos medir recalentamiento a la salida del evaporador.
en muchas ocasiones cuando la presión no varia al inyectar mas refrigerante a un equipo se puede deber a una obstrucción o semi-obstrucción.
considero que la columna no afecta en nada el funcionamiento del evaporador ni la difusión del aire frio.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con camara frigorifica hace 7 años 2 meses #175816

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
silenbloc escribió:
Hola , un saludo .
Puedes instalar un deflector en el ventilador del evaporador , por lo que comentas son aspirantes y ver si mejora el rendimiento del evaporador .


Cuando comentas condensador Larkin LHT020X6B de 2hp de potencia es el grupo de frío incluido compresor?


www.illco.com/pdf/Ref%20Section.pdf pagina 10
s una unidad condensadora

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information