TEMA: Consulta Homogenizacion del producto

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175126

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Buenas a todos , tengo un problema en una camara en la cual no puedo homogenizar la tempertura del producto , que esta paletizado , alguna idea o sugerencia al respecto ?¿?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175133

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El dardo y caudal de aire , ubicación del evaporador y el producto , ubicación del sensor de temperatura .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175137

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
2 evaporadores 27 m3/h , cubicos cerca del techo , camara de baja altura , apenas 60 cm sobre carga paletizada , citricos , en cajas carton paletizadas. la carga debo tener la pulpa a - 2 k
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175138

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Con apenas 60 cm sobre el género con la cámara llena , no se puede distribuir bien el caudal da aire .

Los 2 evaporadores están en el mismo lateral , son de una salida ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175139

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿que proceso de pre-enfriamiento están utilizando?
considero que si no están pre-enfriando el genero es muy difícil unificar las temperaturas en las cajas y mas si ya están paletizadas o arrumadas..

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, francismorcillo

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175143

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
El problema se encuentra en alguna zona en concreto de la cámara, en la parte inferior, o en el interior de los palets? Depende de qué zona se pueden aplicar distintas soluciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175145

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si puedes dibuja en planta y alzado como se distribuye la mercancía.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175157

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
los evaporadores son identicos al de la foto , preenfriamiento hasta 8 grados , me han comunicado que a veces no se procede a hacerlo , las temperaturas varian incluso en el mismo palet.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175158

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Tipo caja de zapatos , una sobre otra
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175160

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Si no enfrían el producto antes de paletizarlo tienen un problema serio, ya que tenemos un bloque relativamente compacto con un calor bastante importante en el centro, que para colmo tiene su correspondiente calor por respiración.

Valoraría el colocar turbinas centrifugas que proyecten el aire desde la parte superior a la inferior para intentar que el aire pueda introducirse dentro de los palets o entre ellos. El número de turbinas depende del tamaño de la cámara y su distribución de producto.

Por otro lado se pueden colocar controles que tengan en cuenta 2 o más sondas de temperatura, asignando prioridades proporcionales a cada una de ellas, evitando la congelación o la mala refrigeración de parte del producto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, Roverman, francismorcillo

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175166

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Difícil de solucionar.

Hablas de pulpa, lo cual me lleva a pensar que tienes un producto con doble empaquetado. Bolsa plastica + carton, dos enemigos perfectos para la transmisión del frio. Por no hablar del paletizado que no deja pasar el aire.

A esto le sumamos que buscais una Temperatura de -2, lo que unido a las características del producto ( pulpa de una fruta que contiene un alto porcentaje de agua ), hace que estes muy cerca del momento critico de cambio de estado, momento que consume mucha energía en forma de frio.

En fin. Que tu cliente quiere hacer un proceso de Abatimiento en las peores condiciones posibles.

Puedes hacer las mejoras que quieras en la maquina, como las que proponen los compañeros, y seguro que algo mejor ira. Pero yo solo veo 2 posibilidades.

-Decirle al cliente que haga el proceso de abatimiento antes de paletizar el producto y meterlo en la camara, de modo que la camara haga su trabajo, que es mantener el producto a su temperatura, no abatirlo.

-Decirle al cliente que tenga paciencia. Que con tiempo la temperatura del producto seguro que se equilibra. ¿ Cuanto tiempo ?. El que necesite.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, Roverman

Consulta Homogenizacion del producto hace 7 años 2 meses #175169

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Además de los consejos de los compañeros, esa paletización de caja sobre caja no es muy afortunada, si pudieran calzar unos centímetros dejando pasar la vena de aire entre cajas la cosa mejoraría muy mucho.
De otra forma tendrás un bloque compacto de casi 2 m3 que se enfriará de fuera hacia dentro y el cartón es muy buen aislante.......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc