• Página:
  • 1

TEMA: olor fuerte en gas refrigerante

olor fuerte en gas refrigerante hace 7 años 3 meses #174602

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
tengo la idea de que cuando el refrigerante de un equipo tiene cuando lo venteas para purgarlo el manometro ,gas con olor fuerte casi a podrido ,hasta con ardor en la nariz es acidez del circuito ,pero no hay mayor precision ,o sea se descompuso algo el gas ,es el aceite el que lleva el olor mezclado,hablemos si tenemos mas precision gracias ,,el olor es penetrante putrefacto como quemado ,que es
El administrador ha desactivado la escritura pública.

olor fuerte en gas refrigerante hace 7 años 3 meses #174604

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
ante la mínima presencia de humedad en el sistema empieza la descomposición del aceite. si notas un olor raro en el sistema seria bueno recoger el refrigerante, cambiar secador , cambiar aceite y recargar utilizando las Buenas practicas en Refrigeración.
la humedad en todas las ocasiones, dentro del sistema, no produce taponamiento pero si descomposición del aceite con las consabidas consecuencias.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, refrio, rodrigomigel@gmail.com

olor fuerte en gas refrigerante hace 7 años 3 meses #174611

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Última Edición: hace 7 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

olor fuerte en gas refrigerante hace 7 años 3 meses #174627

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Cuando me he encontrado equipos con los mismos síntomas que el que describes no han tardado mucho en caer sus compresores. Entiendo que este olor tan desagradable deberá estar asociado a presencia de aire y humedad en el circuito...(es lo que creo sin pruebas de laboratorio para asegurarlo)
Cuando tuve que reemplazar estos compresores he hecho una limpieza muy profunda del sistema (recirculando refrigerante del mismo tipo que emplea) eliminando del interior restos de aceite contaminado ,refrigerante nuevo y problema solucionado! Como queden restos contaminados todo seguirá igual, limpieza del circuito ,filtro deshidratador nuevo y el trabajo queda correcto y con garantías de buen funcionamiento.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, martinie, rodrigomigel@gmail.com

olor fuerte en gas refrigerante hace 7 años 3 meses #174644

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
el gas parece quemado ,brutamente hablando ,el aceite es practicamente nuevo ,el olor es fuertisimo ,sera la calidad de los gases, tiene r22
El administrador ha desactivado la escritura pública.

olor fuerte en gas refrigerante hace 7 años 3 meses #174646

Refrio tal y como comentan los compañeros si el equipo presenta humedad con el calor da paso a la acidez, debes de realizar un test para determinar si el aceite esta ácido y si muestra acidez ya conocemos que se ha de realizar una limpieza intensiva del equipo incluyendo cambio de aceite y colocación de nuevos filtros deshidradores antiacido.

Otras causas que pueden contribuir a ese olor tan fuerte en el refrigerante son la mala refrigeracion del compresor por un alto recalentamiento, mala condensación, relaciones de compresión muy altas dando como resultado temperaturas altas en la descarga del compresor y fallas eléctricas, como por ejemplo caídas y picos de tensión y sobreintensidades. No estaría de más verificar la resistencia del aislamiento de las bobinas del compresor.

Como te ha comentado el compañero Frigotron si no se busca la causa y se corrige en breve morirá el compresor.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, refrio, Roverman

olor fuerte en gas refrigerante hace 7 años 3 meses #174647

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

olor fuerte en gas refrigerante hace 7 años 3 meses #174662

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
olfera escribio:
.
No entiendo...
.
Pues que, instalan un compresor nuevo, donde se quemo uno, sin limpiar el sistema
.
Una caracteristica del R22, es que no tiene olor, al fabricarlo por supuesto, despues coje el olor del aceite y de las porquerias que se metan o genere el sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.386 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information