• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: carlyle 6 cilindros

carlyle 6 cilindros hace 7 años 3 meses #174073

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
entonces un klixon interno es un bimetal o una ptc sensando temperatura de bobina electrica ,si es bimetal da cero continuidad y si da x resistencia es un ptc ,ambos sensan temperatura y dejan o no pasar corriente,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carlyle 6 cilindros hace 7 años 3 meses #174080

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para que te hagas una idea .
Tras la ptc siempre va un componente electrónico que censa el valor .
Tras un klixon va directamente a la línea de seguridades presostatos , reles térmicos .....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carlyle 6 cilindros hace 7 años 3 meses #174089

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Creo que me e expresado mal, lo que tenemos fuera en las cajas son bimetales que al aumentar el consumo abren y cierra circuito en este caso de fuerza y lo que creo que tenemos dentro son realmente RTD son una resistencias que aumentan su valor ohmico en funcion de la temperatura, de tal forma que superando una temperatura determinada el valor ohmico varia a infinito, como resultado no deja pasar tension.
Por ultimo tienes el clixon famoso este realmente funciona tanto por temperatura como por intensidad ya que un aumento de intensidad hace que el elemento sensible se curve hasta que abre contactos pero tambien la temperatura que tiene en contacto con el compresor hace que el bimetal se curve y abra circuito.
Las PTC o NTC son una resistencias que varian su valor ohmico con la temperatura pero necesitan de un elemento que lea esa resistencia y actue sobre el elemento a controlar, generalmente el actuador lo que hace es generar una señal electrica con un determinado voltaje, la caida de tension producida la traduce en temperatura, es basicamente la ley de ohm
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

carlyle 6 cilindros hace 7 años 3 meses #174097

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
existen los relay de ptc que no van en serie con ninguna electronica y son los que se usan para arrancar compresores de heladeras pequeños y aire acondicionado suplantan al relay amperometrico ,son pelay de ptc ,hay de todo en este mundo donde la variedad ayuda a la confusion antes existia menos y menos informacion hoy todo se mezcla la variedad cantidad e informacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carlyle 6 cilindros hace 7 años 3 meses #174117

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Una PTC es una resistencia en este caso de Coeficiente de Temperatura Positivo (al calentarse la resistencia aumenta el valor chmico de ella). En este caso que comentas refrio un rele PTC de arranque de compresor es una resistencia PTC especial (tolera el paso, o no, de mucha o relativamente poca corriente).

Pero un contacto, abierto o cerrado (NA, O NC), de un klixón por ejemplo, a efectos practicos no es una resistencia ya que su valor pasara de 0 (cerrado) a infinito (abierto). Un contacto no tiene, no debe de tener, puntos intermedios al paso de una corriente como es el caso de una resistencia PTC, NTC, RTD......

En el caso que tu has comentado, con ese compresor, tienes contactos. Solo contactos y en este caso NC.

Saludos
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

carlyle 6 cilindros hace 7 años 3 meses #174142

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
la cosa se enredo porque decian que existian termicos de ptc ,que solo servian acompañados de la electronica ,y yo digo que hay ptc tanto acompañado por electronica o sea como sonda ,o ptc directo como relay de arranque, a eso me referia a que el ptc puede ser usado de las dos formas ,es asi coinciden ?en el caso de los bobinados internos cual usan ?ambos ,pueden existir
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carlyle 6 cilindros hace 7 años 3 meses #174159

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Térmicos ptc no .
Yo me refiero a sondas, termistores , sensores , cuál cómo quieras llamarlo bien NTC ó PTC ya que necesitan de electrónica .
Lo otro son clixon o relés térmicos .
Dependiendo de la capacidad del compresor y maniobra eléctrica se pueden usar unos ú otros , no tiene la misma tensión e intensidad un compresor de 40hp que uno de 1hp para pasar la corriente por su contacto nc .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

carlyle 6 cilindros hace 7 años 3 meses #174195

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
si pero existen sondas ptc que son usada con electronica ,y relay ptc de arranque usados directos ,y sensores ptc que al pasar corriente por ello se van a infinito o sea aumenta su resistencia ,a eso apunto el ptc ,o osea el aumento de temperatura y aumento de resistencia ,puede usarse por contacto,por pasar corriente por dentro ,como sensor ,como relay ,el ptc tiene multiples usos,coinciden
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carlyle 6 cilindros hace 7 años 3 meses #174199

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Todo es por el significado de su iniciales , cómo te comentaron los compañeros .

Coeficiente de Temperatura Positivo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information