• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: R404a camara congelacion no baja de 14ºc

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173697

Roverman escribió:
Bueno entiendo que la capacidad del evaporador no varía, lo que cambia es el rendimiento que va a dar.
Debido precisamente a que la capacidad del evaporador no varía es por lo que aunque la VET busque el recalentamiento abriendo algo más, si la válvula no alimenta correctamente y no deja pasar el líquido suficiente, la presión seguirá siendo más baja de lo normal...

Ok Roverman, vi mi error, me he obcecado en mantener un recalentamiento adecuado y eso no va a ocurrir. A medida que tengamos más flash gas, menos líquido dispuesto a evaporarse, aumentará el recalentamiento y bajará la presión de baja.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173701

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Como he comentado es un punto de equilibrio que he visto pocas veces. Que carga de gas lleva la máquina?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173717

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
KennyBX escribió:
Como he comentado es un punto de equilibrio que he visto pocas veces. Que carga de gas lleva la máquina?

Pues yo lo he visto con bastante frecuencia. Cuando cargas una maquina de baja con cierta capacidad de gas grande ( 30 o mas kg ), y solo tienes botellas pequeñas, puedes observar este fenómeno fácilmente mientras cargas la maquina por baja. Las VET se abren mucho y te confunden.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173718

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Roverman escribió:
.
"Bueno entiendo que la capacidad del evaporador no varía, lo que cambia es el rendimiento que va a dar."
.
No entiendo diferencia entre Capacidad y Rendimiento.
.
Porque en los Evaporadores, como en los Intercambiadores de Calor, si aumentas la diferencia de temperatura entre lo que entra y lo que sale, es porque está aumentando la energía que utiliza.
.
En los Evaporadores, generalmente escriben su Capacidad o Rendimiento, ahora no se cual usar, con una Diferencia de 10 Grados Fahrenheit entre el aire que entra y sale.
.
Y si duplicas esa diferencia, tienes que duplicar la Capacidad o el Rendimiento, no se cual usar, del Resto del Sistema, Válvula De Expansión, Compresor, Condensador, Con El Mismo Evaporador!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173719

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Me refiero en averías más que puestas en marcha de nuevas instalaciones.

Una fuga que cause ese punto de equilibrio puede crear mucha confusión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173723

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
joseregue escribió:
Roverman escribió:
.
"Bueno entiendo que la capacidad del evaporador no varía, lo que cambia es el rendimiento que va a dar."
.
No entiendo diferencia entre Capacidad y Rendimiento.
.
Porque en los Evaporadores, como en los Intercambiadores de Calor, si aumentas la diferencia de temperatura entre lo que entra y lo que sale, es porque está aumentando la energía que utiliza.
.
En los Evaporadores, generalmente escriben su Capacidad o Rendimiento, ahora no se cual usar, con una Diferencia de 10 Grados Fahrenheit entre el aire que entra y sale.
.
Y si duplicas esa diferencia, tienes que duplicar la Capacidad o el Rendimiento, no se cual usar, del Resto del Sistema, Válvula De Expansión, Compresor, Condensador, Con El Mismo Evaporador!
Una evaporador con una determinada superficie, con un DT determinado, una Tevaporación y un buen recalentamiento especificados por el fabricante, tendrá una capacidad en KW ...se supone que el refrigerante llena el evaporador

Si la alimentación de líquido es deficiente, rendirá solo un porcentaje de esa capacidad...pero el hecho de que la capacidad del evaporador no varíe (superficie de éste) es lo que determina que el líquido hierva antes, el recalentamiento sea alto y baje la presión de evaporación...No se si me explico, la diferencia es sutil.

No importa mucho como lo llames, era para diferenciar las dos condiciones de funcionamiento...podrías decir capacidades o rendimientos en distintas condiciones y ya está.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173726

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Muy interesante debate. Yo también pienso que el compañero quiso decir que la cámara no baja de -14. Si esto es así, los síntomas parecen indicar que tenga una combinación de dos problemas, falta de refrigerante + bloqueo parcial del evaporador. El bajo subenfriamiento indica falta de refrigerante, que a su vez debería mostrar un alto recalentamiento, pero... Si se ha bloqueado parcialmente de hielo el evaporador, puede "engañarnos", manteniendo un recalentamiento aparentemente normal, aun habiendo falta de gas.
Lo que no me cuadra es que la cámara no baje de +14 y tenga esos parámetros de funcionamiento. Eso iría contra las leyes de la termodinámica jaja. Eso o nos estamos perdiendo algún detalle. Esperemos que el amigo nos saque de dudas.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information