Hola como están todos, les quería hacer una consulta si es posible, tengo una cámara de carne con un equipo de 5hp r22 trabajando en unas presiones de 25 lbs de baja y 190 lbs de alta, en principio anduvo bien con 4 medias res en su interior pero cuando se la exigió mas cagando 12 medias res se empezo a congelar y bloquear todo el evaporador.les cuento y les doy mas datos la camara tiene 45 metros cubicos el evaporador tiene 4 ventiladores y la valvula de expansion tiene una tobera nº 6 danfoss el corte por temperatura lo hace envasando el gas.
intente cargarle mas refrigerante pero si simulo un corte por temperatura emieza a envasar pero corta por alta presion ya que no puede almacenar mas refrigerante. bueno les agradeceria algunas respuestas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
evaporador congelado por completo
hace 7 años 3 meses #173504
Hola cristian, si funciona bien con dos reses pero por capacidad de la camara entra mas genero y triplicas la carga y ya no va pues sera eso, ¿a que temperatura entra las reses y cuanto pesan?, cual es la temperatura objeto que deseas si no se alcanza quiere decir que el compresor no para ( ¿haces ciclos de desescarche?), osea haz valance termico de la instalacion, ¿cuanto calor quieres extaer en la camara? ¿con que evaparador cuentas? por lo que cuentas la instalacion no tiene recipiente de liquido y seria combeniente instalarlo, ¿necesitas evaporar tan bajo?, etc.
Saludos
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Éstas Evaporando muy bajo y claro que se llena de hielo el Evaporador.
.
Lo que pasa con cuatro reses, es que las enfriaba, paro de Compresor y descarche.
.
Con doce reses, no hay parada de Compresor por aumento de las cargas térmicas sensibles y Latentes.
.
Hay diferentes calidades de Evaporador, para manejar el Calor Latente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola gracias por sus respuestas , les cuento los descarches los hace cada 8 horas durante 1 hora y la unidad condensadora si tiene tubo recibidor. ahora si le agrego mas refrigerante y el corte lo modifico para que pare el compresor junto con la solenoide?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
evaporador congelado por completo
hace 7 años 3 meses #173527
Por los calculos hechos la camara es de 45 metros cubicos por lo que por tabla lleva un motor de 4 HP con una capacidad de 25 medias res y un movimiento diario de 2200 kg por dia y tenemos una de 5HP y solo hay como mucho 12 medias res que pesan no mas de 150 kg
El administrador ha desactivado la escritura pública.
evaporador congelado por completo
hace 7 años 3 meses #173536
Por un lado tiene pinta de estar evaporando muy bajo y no le da para hacer un correcto intercambio, habría que tomar temperaturas exterior, interior y para el recalentamiento, subenfriamiento y empezar a ajustar la vet.
También afinar ese desescarche que parece muy largo y es posible que meta demasiado calor y no le de tiempo a recuperar entre descarche y descarche entrando en pérdida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
evaporador congelado por completo
hace 7 años 3 meses #173591
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.