TEMA: valor de capacitor para compresor semihermetico

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172875

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En este enlace, y los que al final salen, lo escriben bien
.
www.achrnews.com/articles/93735-potential-starting-relays
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172876

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
gracias joseregue ,en realidad parece ser asi ,una corriente que es generada cuando funciona el motor , o sea una tension alterna generada por la bobiando de arranque al ser inducida por el rotor ,va alimentando la bobina del relay voltimetrico ,que cuando el compresor deja de girar ,se corta y quedan los contactos auxiliares cerrados,,2y 1 ,,,.que poca informacion que existe de este tema tan comun
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172877

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
charrua tene esto como primiza ,el relay AMPEROMETRICO va en serie con el bobinado de MAARCHHAAAAA,O RUNNNN, no vuelvas a meterlo en el tema de discusion del relay voltimetrico que a parecer va en paralelo o hasta un fabricante al principio del post lo puso en serie ,no se si por error de imprenta ,del bobinado de ARRANQUEEE O STAR ,POR FAVOR ,no pongas mas el tema del amperometrico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172878

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Refrio desde un principio estoy diciendo que el relay voltimetrico va en paralelo con el compresor y el relay amperometrico va en serie con el compresor, lee los post míos y te darás cuenta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172879

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
charrua tene esto como primiza ,el relay AMPEROMETRICO va en serie con el bobinado de MAARCHHAAAAA,O RUNNNN, el tema de discusion es el relay voltimetrico que a parecer va en paralelo o hasta un fabricante al principio del post lo puso en serie ,no se si por error de imprenta ,del bobinado de ARRANQUEEE O STAR ,POR FAVOR ,no pongas mas el tema del amperometrico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172880

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
gente creo haber encontrado una logica ,cuando el compresor SOLO TIENE CAPACITOR DE ARRANQUE ,la bobina de arranque del motor es la que alimenta el relay o mejor dicho la bobina del relay como? como dice la mayor literatura ,al inducir tension el rotor del motor al girar SOLO ALIMENTA EL RELAY PORQUE ESE CAMPO EL DE ARRANQUE SOLO FUNCIONO EN LOS PRIMEROS MOMENTOS QUE SE PUSO EN MARCHA Y AL QUEDAR FUNCIONANDO LO COORRTOOO ( AHI ESTA LA EXPLICACION) osea alimenta un momento la bobina de arranque y el motor gira tanto con la de arranque sumada la de marcha ,al tomar velocidad CORTA LA BOBINA DE ARRANQUE ,y la tension que se va generando al rotar el rotor sirve para alimentar el relay o mejor dicho la bobina del relay ....espero se entienda y otra cosa hace cuando HAY BOBINADO DE MARCHA Y DE ARRANQUE JUNTOOS alli NUNCA lo hace por el rotor sino que lo hace en paralelo del bobinado de arranque cerrando el circuito por el capacitor de MARCHA leeanlo y debatamos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172887

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
o sea el relay del voltimetrico se alimenta de dos formas diferentes,una si tiene capacitor de marcha permanente que cerraria el circuito por alli,y otra cuando solo tiene capacitor de arranque ,que alli la bobina del relay se alimenta con la induccion que se genera en el bobinado de arranque del motor (como muestra joseregue al ultimo literatura)por induccion ,al estar el circuito del relay cortado del electrico de linea
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172891

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
joseregue escribió:
En este enlace, y los que al final salen, lo escriben bien
.
www.achrnews.com/articles/93735-potential-starting-relays

Gracias joseregue, me ha quedado claro gracias a este enlace.

La bobina de los reles voltimetricos, potenciales o de tensión (Danfoss dice "de tensión") es activada por la tensión generada en la bobina de arranque o mejor dicho con la back EMF o CEMF. Los condensadores solo hacen que desfasar 90º la de red que le llega a la bobina de arranque en este tipo de arranque.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172923

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Moncayo escribió:
joseregue escribió:
En este enlace, y los que al final salen, lo escriben bien
.
www.achrnews.com/articles/93735-potential-starting-relays


Gracias joseregue, me ha quedado claro gracias a este enlace.

La bobina de los reles voltimetricos, potenciales o de tensión (Danfoss dice "de tensión") es activada por la tensión generada en la bobina de arranque o mejor dicho con la back EMF o CEMF. Los condensadores solo hacen que desfasar 90º la de red que le llega a la bobina de arranque en este tipo de arranque.

Saludos
Me parece que nos estamos confundiendo un poco con este tema, estamos hablando de compresores monofasicos que a su vez tienen un motor electrico monofasico, dichos motores tienen un bobinado de trabajo el cual si fuera conectado sobre la linea se produciria un campo electromagnetico pulsante pero no giratorio, para poderlo hacer girar se necesita ayudar a ese campo pulsante con otro bobinado desfasado a 90 grados, una vez que es interferido ese campo pulsante con la bobina de arranque la cual crea otro campo pero desfasado a 90 grados se produce el giro del motor. Entonces los capacitores de arranque que se puedan instalar en el devanado de arranque , se cargaran de tension y se descargaran en el devanado de arranque con una alta tension para producir un gran torque de arranque, esto pasa porque el compresor en principio arranca con una x carga mecanica. no creo a mi manera de verlo que el capacitor de arranque desfase la corriente , solo produce un gran torque de arranque, mas alla si esto se hace con un relay voltimetrico o por otros medios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information