Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172220

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos disculpen la intromision pero aca en argentian tenemos R22 asta abajo de las piedras, es mas si van a una casa de repuestos encontraran toneladas de compresores rotativos para R22 los cuales son los mas baratos, segun entiendo tendremos R22 asta el año 2050 es un contrato de los chinos.
en mi caso tengo armada maquina de limpieza de circuitos por inundacion que funciona con R22 para limpieza.

Desbordon no lo pienses mucho si tenes maquina de limpieza hace una buena limpieza de ese circuito y despues cambio de compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172221

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola rachu!
Como dijo un cliente/amigo veterano cuando paso una morocha linda, pulposa, bien apetitosa, "querer quiero, poder no puedo!!". Jaja!!
Me muero por tener la maquina de limpieza pero por el momento no tengo lugar en mi cuartito de herramientas, y hasta ahora no se justificaba la inversión en piezas que se necesita para que funcione.
Por ahora solo me arme una recuperadora con una bochita de 1/3+ cargada con poe y un separador de aceite de 750cm3.
Como es tu sistema luego de inundar el circuito? Mandas liquido hasta un separador y evaporas con resistencias eléctricas??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172222

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola refrio! Perdón pero recién veo tu mensaje. Vivo en argentina, y como dice rachu, hay r22 hasta bajo las piedras.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172224

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola desbordon, mi sistema es por inundacion de circuito con refrigerante liquido, pensa en una unidad condensadora de alta presion, salida del condensador en estado liquido o semiliquido n ingresa al circuito a limpiar , arrastra toda la mugre aceite , particulas y demas , ingresa a la maquina toda la porqueria y se encuentra con un desthlador calefactado a 40 grados se separa el aceite y porquerias quedando en el fondo dl desthilador, salida por arriba el refrigerante gasificado entrando a la baja del compresor y vuelta a repetir el ciclo.
Podes usar una unidad condensadora de R22 y fabricarte un deposito calefactado a 40 grados con resistencia, tambien en la descarga del compresor debes poner un separador de aceite para evitar que se escape el aceite del compresor hacia el circuito que tenes que limpiar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172226

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Perdon me olvide de lo mas importante antes de entrar al destilador el refrigerante que viene del circuito con la mugre debes expansionarlo con un capilar, entonces ya entra exapnsionado al desthilador calefactado a 40 grados.
Coloca un filtro de liquido a la entrada de la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172230

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Totalmente de acuerdo,sopesa lo que te va a costar,horas de trabajo,material,etc... luego regula todas las válvulas de expansión,el retrofit tiene esas vicisitudes,sopésalo compañero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172231

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Vigila tambien con qué refrigerats nuevo y aceite vas a cargar,asesórate bien de los metros de línea líquido/gas su diámetro,caídas,pendientes,desniveles,orificio de la o las válvulas de expansión y/o cuerpo,etc...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172251

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Gracias biel1 por los lineamientos que marcas para el retrofit.
Por favor ponte en mis zapatos, no puedo probar con los equipos de mis clientes a ver que gas sustituto va mejor.
Quédate tranquilo que hago un manejo responsable de los refrigerantes que uso, sobre todo del 22.
Una muestra



Esa es mi zonza recuperando lo que queda en una maquina averiada. Cuando se puede, reciclo, cuando no lo reservo para limpieza.
Saludos, Diego
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172252

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172361

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola amigos!
El miércoles retire el gas del equipo, hice el lavado del circuito y saque todo el aceite viejo.
Cuando corte los primeros caños para comenzar la limpieza salio un olorcito que dios mío!!! Olor a aceite rancio, como cuando el aceite toma humedad.
Cuando saque el separador de aceite, Danfoss OUB1, por la salida se ve la malla metálica con OXIDO.
O sea que el sistema trabajo 8 años con humedad en el circuito hasta que dijo basta. Buena decisión cambiar el separador.
La otra parte, de fabrica me mandaron un compresor de reemplazo casi casi igual al original, solo que lleva aceite POE. Buena decisión hacer el lavado del circuito por inundación.
Hoy domingo no tuve tiempo de abrir el compresor, pero se cae de maduro que la falla se debió a la humedad del circuito.
Saludos, Diego.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172370

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buen trabajo compañero .
Un saludo y adelante !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Visor de aceite en MC Maenurop hace 7 años 6 meses #172381

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Gracias silen!!!
Mucho de lo que se, se los debo a ustedes!!!
Creo que podemos dar por cerrado el tema!!
O prefieren esperar y que muestre las tripas del maneurop???
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information