TEMA: Paro por baja presion

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172253

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Kike, y el o los ventiladores del evaporador?
Podrías probarlos solos, por separado, uno por uno. Ver si están bien de rodamientos, los capacitores, rpm, si hay algo que los frene, que giren en sentido correcto y la posición correcta de las paletas.
El ruido del refrigerante circulando por el evaporador y las bajas presiones quizás se deban solo a una pobre transferencia de calor.
Saludos y cuenta como sigue la cosa. Diego
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172254

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Perdón, otra cosa.
Decis que cuando corta por baja desconecta la solenoide de liquido, que después rearma y vuelve a cortar. Como es que rearma si esta cerrada la solenoide? Con que gas sube la presión si se supone que esta envasado entre el compresor y la solenoide? Yo revisaría el sentido de circulación del gas en esa válvula. Me parece que esta mal colocada.
Otra, el presostato de baja debería parar el compresor y no actuar la solenoide, me parece. Asi como esta , el compresor esta trabajando sin gas cuando el presostato de baja cierra la solenoide. Ojo, podes dañar las bobinas o quemarlo si se repiten muy seguido.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172391

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola,
Perdón por tardar en contestar. Lo primero que hice recoger otra vez el refrigerante. Sustituir el filtro deshidratAdor por uno nuevo a rosca. Instale una toma de obus 1/4 antes de la kvl. Conecté un racor macho macho antes de colocar el deshidratador e hice un barrido de nitrógeno seco para limpiar alguna posible impureza en el capilar. Después instalé el filtro deshidratador , vacío y carga del equipo. El resultAdo fue óptimo . La presión de baja oscila entre 0,7/1.3 dependiendo de cuando se conecta y desconecta el ventilador del evaporador según la sonda 2. Sí que sería preferible instalar un control de condensación por la baja temperatura exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172392

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Entonces ya no se te va a vacio, eso es por que era una semiobstrucion. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.