TEMA: Desescarche por inversion de Ciclo

Desescarche por inversion de Ciclo hace 7 años 6 meses #172135

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos, necesito aclarar algunas dudas sobre el desescarche por inversion de ciclo.
Tengo echo algunos desescarches de estos por inversion de ciclo con valvula de cuatro vias y acumulador de succion, pero mi duda es cuando el equipo esta funcionando en modo frio y se invierte el ciclo para descongelar, en ese preciso momento tengo los evaporadores con refrigerante frio , la entrada violenta de gas caliente mezclandose con el refrigerante frio esto dañaria los evaporadores o cuales serian los riesgos a tener en cuenta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche por inversion de Ciclo hace 7 años 6 meses #172141

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aquí te dejo un post del foro muy interesante sobre el tema :

www.forofrio.com/index.php/foro/75-refri...-vs-otro-desescarche

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Desescarche por inversion de Ciclo hace 7 años 6 meses #172162

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y aquí un ejemplo de sistema con válvula de 4 vías ( www.termosistemas.com.ar/noticias3.php?idnoti=239 ) si observas verás que el evaporador se vacía de refrigerante antes de realizar el desescarche con el fín de evitar evaporaciones súbitas y variaciones de presión bruscas en él .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, biel1, rrachu

Desescarche por inversion de Ciclo hace 7 años 6 meses #172199

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Muchas gracias silenbloc es exactamente lo que hestaba buscando un sistema que vacie el evaporador antes del desescarche .