• Página:
  • 1

TEMA: Alto consumo en cabeza de compresor central positi

Alto consumo en cabeza de compresor central positi hace 7 años 8 meses #170337

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos días.
A ver si me podéis sacar de está duda.
Llevo varios días que cuando llegó por la mañana me encuentro el 2° compresor de la central positiva saltado por térmico lo reafirmó y hasta el día siguiente no me lo encuentro saltado. Por cierto me salta el guarda motor de la primera cabeza del compresor el compresor es un Bitzer 4N - 20.2 Y. He comprobado el consumo y se dispara. Sólo al 50% ya me está consumiendo más de 11A. Y al 100% más de 17A.

Será el bobinado que a llegado ya a su fin.

Muchas gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alto consumo en cabeza de compresor central positi hace 7 años 8 meses #170338

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Comprueba el cableado en busca de algún borne suelto, y también que el contactor no esté fogueando en alguna fase. De hecho según el programa de Bitzer, el consumo nominal está en 21,9A, y el máximo en 39A, quizá esté mal regulado el térmico.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Alto consumo en cabeza de compresor central positi hace 7 años 8 meses #170340

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Comprobare el cableado como dices. Ya que los demás compresores de la misma central que son los mismos. El consumo es 7A. Al 50% y 11A. al 100%.
Gracias lozano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alto consumo en cabeza de compresor central positi hace 7 años 8 meses #170345

Mal asunto ese compresor, primero comprobar nivel de aceite y presión de la bomba, que no exista obstrucción en la descarga, llave de servicio algo cerrada o antirretorno, si están correctas a desmontar el compresor y ver dónde se está empezando a agarrotar, cilindros, camisas, vielas, cigüeñal,.....
Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jebesat

Alto consumo en cabeza de compresor central positi hace 7 años 8 meses #170362

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
comprueba el bobinado, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alto consumo en cabeza de compresor central positi hace 7 años 8 meses #170363

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
vamos a ver... ¿a cuanto salta el térmico? que consumo tiene al 100% , he mirado el modelo de compresor y (según el fabricante) con R-404A y a +45/-10ºC y temperatura de aspiración de +20ºC la potencia absorbida es de 12.480 W y consumo de 21,9 amperios ....
¿ que régimen tiene? ¿que refrigerante usa?
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Alto consumo en cabeza de compresor central positi hace 7 años 8 meses #170371

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Muchas gracias compañeros.

Ya. Esta funcionando y el problema era que el contactos de la segunda cabeza al entrar el contactor unas de las fases no entraba e cambiado el contactor y todo está funcionando correctamente.


Muchas gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Alto consumo en cabeza de compresor central positi hace 7 años 8 meses #170372

Me alegra que dieras con la averia. Y el consumo del compresor se ha igualado con los otros dos compresores?
Un saludo y gracias por compartir la solución.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alto consumo en cabeza de compresor central positi hace 7 años 8 meses #170373

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Si ahora el consumo está como los otros 3 compresores.

Elcontactor entraba pero la primera fase no hacia buen contacto.

A la. Entrada del contactos me dará 400v pero a la salida no llegaba ni a 380v midiendo con las otras fases
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information