• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: presion de bomba de aceite

presion de bomba de aceite hace 7 años 8 meses #170355

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
creo que se deberia quitar el tema de que el evaporador es pequeño, el condensador nose que, grande o pequeño etc
pues no hay maquina mala si no mala instalacion,estamos desacreditando a un equipo de ingenieros que hacen el proyecto ,fabrican el proyecto , se prueba en los laboratorios si es faborable, se empieza la fabricacion, donde pasa un control , despues pasa a los ensayo
pruebas de todo tipo , y por ultimo esta eurovent o la empresa que es quien da el visto bueno y la omologacion,
este proceso lleva tiempo, hasta que el modelo sale al mercado, no se puede decir que esta mal esto o aquello sin sin tener la certeza, tirar para atras el trabajo de tiempo de un proyecto y equipo prototipo ect eso hay que ponerlo en un banco de pruebas y es como se sabria , si sobra o falta.
yo creo que con ese problema esa maquina no salio de fabrica,
si puede ser tuberias impropias, semi obstrucion en la instalacion la vet mal ,la carga,
falta de aceite ,si el ventilador es de origen vale las rev es otra causa,
el cambio de compresor, si se prueba esa maquina en laboratori si se sabe , si se sabria
si es pequeña o grande las baterias,cuantas veces no se tocaran las regulaciones de una maquina , muchas entonces es cuando empiezan los problemas, aparte las verias,
digo siempre gentileza de forofrio
no hay maquina mala si no mala instalacion, y si no se ve aceite en el visor, no quiere decir que no engrase , si retorna y sube otra vez pero tarde algo esta mal,
ya dije mira el tubo de retorno y el separador, y la carga no se si es la correcta, por que si
puede ser falta de aceite, o falta de carga como ya dije,si le metes mas carga veras que tambien sube el nivel de aceite,y si es la bomba pues no retorna ,va por su peso,
una puesta apunto , revision a fondo,veras como canta el mariscal, saludos
gentileza de forofrio
pueden ser tantas cosas,y estan en la instalacion,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion de bomba de aceite hace 7 años 8 meses #170367

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Refrio comento :

porque esta en relacion la relacion de compresion con el que se lleve mas o menos aceite ? para silen
El compañero te dio la respuesta .
Roverman escribió:
Y ese separador de aceite, ¿has comprobado que verdaderamente reintegra dicho aceite al compresor?

Puedes tener problema en el diseño de la tubería de aspiración (diámetro apropiado, trazado, trampas, accesorios, etc.), háblanos de ésta tubería y del resto de la instalación, ¿esta el compresor más alto que el evaporador?
Cuando el refrigerante entra en el evaporador se evapora y se separa el aceite y este debe volver por velocidad y gravedad, si bajas la presión bajas la capacidad del compresor y el flujo de vapor y por tanto el arrastre de éste aceite.
La calidad del aceite también es importante..pero antes que nada:

¿Por qué existen esas fluctuaciones de presión?¿Tienes etapas de capacidad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

presion de bomba de aceite hace 7 años 8 meses #170368

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Con ésas presiones de trabajo 15 , 20 , 30 psi para mantenimiento de una cámara a 0 ºC ni el dispositivo de expansión ni el equipo te trabajarán bien .

Con el equipo en funcionamiento haz una recuperación de refrigerante a unos 8 ó 8,5 psi haber si recuperas ése aceite que emigra y que tal vez lo tienes en el evaporador .

Necesitas un control de condensación pero YA , como mínimo un presostato de alta o usa el que supongo que tiene instalado para tal efecto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, refrio, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

presion de bomba de aceite hace 7 años 8 meses #170387

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola a todos, Silen, a que te referís cuando pedis que haga una recuperación de refrigerante a unos 8 ó 8,5 psi haber si recupera ése aceite que emigra?? Perdón pero no comprendo como seria la maniobra. Quizás seria parar el ventilador evaporador para q el refrigerante liquido arrastre el aceite, mientras el mc y condensador trabajan??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion de bomba de aceite hace 7 años 8 meses #170391

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
dsbordon me refería a que cierre la solenoide de líquido y dejar que el equipo trabaje hasta llegar a los 8 o 8,5 psi con un par de maniobras el refrigerante arrastrará el aceite al compresor y recipiente .
Además si lo realiza después de forzar un desescarche por gas caliente o por resistencias mucho mejor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information