Daniel88 escribió:
al consultar con el vendedor del equipo me recomendó que para esa temperatura de conservación (3 grados) tratara de ajustar mi presión de succión a 45 psi de succión aproximadamente
Esta frase del vendedor es bastante sospechosa por un motivo: cuando cargas refrigerante no sé cómo puedes ir ajustando la presión de baja a tu antojo, pues depende de la temperatura interior de la cámara, entre otras cosas. Tal vez el vendedor lo haga así y le haya funcionado, pero entonces tiene que ir esperando a que se alcance el set point, además de tener mucha suerte; no creo que sean palabras muy afortunadas (yo sospecharía de ellas), y la válvula de expansión no es una reguladora de presión de baja, sino de recalentamiento (su función no es regular la presión de baja).
Si no tienes indicaciones de cuánta capacidad de refrigerante tiene un equipo, a continuación te pongo un método útil copiado de un documento que me pasaron:
Caso 1.
A falta de otros datos, el volumen de refrigerante líquido a introducir se establecerá considerando que, en el caso más crítico, el recipiente de líquido deberá ser capaz de contener todo el refrigerante de la instalación. Si además se tiene en cuenta que la normativa establece que los recipientes destinados a contener refrigerante no deben llenarse más allá del 80 % de su volumen, concluiremos que la cantidad de refrigerante a introducir inicialmente será igual al 80% del volumen del recipiente de líquido. Esta carga inicial nos permitirá en su momento poner en marcha el equipo frigorífico y comprobar los criterios de carga óptima que se estudiarán más adelante, efectuando un complemento de carga si fuera necesario.
Si el volumen (V, en litros) del recipiente figura en su placa de características, el cálculo del peso de refrigerante a introducir (P, en kg) se efectúa del siguiente modo aproximado:
P = 0,80 * 1,0 * V (para el R-404A)
Donde 1,0 es el peso específicos (en kg/litro) del R-404A a 20º C.
La expresión anterior, por tanto, puede expresarse así:
P = 0,8 * V (para el R-404A)
Ejemplo:
¿Cuánto refrigerante R-404A habrá que introducir inicialmente en un equipo frigorífico cuyo volumen del recipiente, según indica su placa de características, es de 5 litros?
P = 0,8 * V = 0,8 * 5 = 4 kg de R-404A
Caso 2: El volumen del recipiente de líquido no figura en su placa de características.
En este caso deberemos medir su diámetro (D, en dm) y su longitud (L, en dm) y calcular su volumen (V, en litros) mediante la expresión:
V = 0,25 * Pi* D2*L
Siendo Pi=3,1416.
Una vez obtenido V, ya se puede sustituir en las expresiones para el cálculo del peso vistas en el caso 1.
A partir de aquí vuelvo a escribir yo, para que lo tengas en cuenta ante posibles errores (que serán míos):...
Tras esta primera carga del 80% del recipiente, se pone el equipo en marcha y, tras estabilizarse, se comprueban presiones de alta y baja, recalentamiento y subenfriamiento. Los valores típicos de recalentamiento y subenfriamiento son de entre 4 y 7 ºC para el subenfriamiento y de entre 5 y 8 ºC para el recalentamiento.
Puedes hacer un complemento de carga hasta ajustar un subenfriamiento de 5 ó 6 grados, por ejemplo. Y una vez realizado esto, ajustar la válvula de expansión, si es preciso, para los valores indicados de recalentamiento (entre 5 y 8 grados), dejando pasar al menos 20 minutos para que el equipo se estabilice después de cada ajuste del tornillo de la válvula.
Una manera de ajustar la VET es esperar a que se alcance la temperatura de trabajo de la cámara, o lo más cerca de ella posible, y abrir con cuidado la VET hasta que se produzca el bombeo de la instalación. A partir de ahí, cierras lo justo hasta que el bombeo desaparezca, así ya sabes que tienes el recalentamiento más bajo posible.
Un saludo.