• Página:
  • 1

TEMA: botellero 3 puertas

botellero 3 puertas hace 7 años 9 meses #168680

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Buenas tardes.
os expongo el caso:
en la reparacion de un botellero se ha tenido que cambiar el compresor ZEM L88AV que trabaja con R-12 con una carga de 220 gr. por otro EMBRACO NEK6210Z que trabaja con R-134A, tras realizar la sustitucion y realizar la carga 240 gr de R-134A, me encuentro que la aspiracion del compresor tiene hielo.
El botellero esta vacio, esta trabajando a 1 bar de presion en baja, es decir -9ºC
¿Cual puede ser la causa de este hielo?, ¿ exceso de refrigerante?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

botellero 3 puertas hace 7 años 9 meses #168681

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
en cuando los dos compresores son de poca potencia la diferencia entre los dos es muy marcada. el compresor ZEM L88AV es para 8.9 cm2 y 405 W y el compresor EMBRACO NEK6210Z es para 12.2 cm2 y 497 W.

debes recoger un poco de refrigerante de manera que la escarcha no salga mas de 10 cmt del evaporador, y cargar el botellero y después de 12 horas o mas evaluar el desempeño. recuerda que estamos trabajando con dos refrigerantes y dos compresores que nos dan distintos rendimientos.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jebesat

botellero 3 puertas hace 7 años 9 meses #168682

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
muchas gracias Olfera, estoy deacuerdo, creo que es exceso de refrigerante.
Os informo del resultado en los proximos dias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

botellero 3 puertas hace 7 años 9 meses #168716

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas, solo has cambiado el compresor?? No has cambiado el capilar?? Posiblemente se culpa de eso, normalmente el capilar para R-12 es mas corto y mas ancho de diámetro. Al menos los que yo me he encontrado. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, jebesat

botellero 3 puertas hace 7 años 9 meses #168886

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
muchas gracias por vuestras respuestas.
el problema era que el termostato no cortaba, se lo he sustituido y listo.
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information