• Página:
  • 1

TEMA: Compresor hermetico caliente

Compresor hermetico caliente hace 7 años 9 meses #167947

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas a todos, estoy ahora mismo estoy liado con una vitrina de carne , la maquina la han tenido abandonada , cuando yo la puse le tuve que cambiar el filtro deshidratador porque expandia en el fitro con lo cual el compresor no lo podias ni tocar de lo caliente que estaba... Ahora le cambie el flitro le mire las presiones de gas recalentamiento etc y esta todo correcto pero el compresor sigue quemando... Hombre el clixon no llega a saltar pero claro nose lo que durara el compresor asi... Eso tiene alguna solucion ?? O puede que este asi de caliente por los años que pueda tener la maquina?? Un saludo gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor hermetico caliente hace 7 años 9 meses #167948

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola puede que tengas espiras del bobinado en cortocircuito, debe tener un alto consumo si calienta tanto.
Seria bueno medir bobinas con un Megometro a masa, para controlar aislacion de bobinado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor hermetico caliente hace 7 años 9 meses #167950

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
yo ,de momento ,provisionalmente le pondria un ventilador portatil para refrigerar el compresor y luego iria indagando
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor hermetico caliente hace 7 años 9 meses #167953

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Debes medir recalentamiento total, se me da que tienes el capilar semi-taponado. la temperatura de descarga a 5 centímetros del compresor no debe ser superior a 100-120ºC

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor hermetico caliente hace 7 años 9 meses #167969

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hombre que el capilar este semi-obstruido puede ser uno de los motivos por el que el compresor pueda estar asi... Pero es que son tres vitrinas las que tiene y las tres tienen el compresor igual de caliente y por mala carga no es porque carge al peso... Asi que ya nose que pensar .. No sera por la antiguedad de los mismos compresores que esten asi de caliente?? Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor hermetico caliente hace 7 años 9 meses #167973

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿puedes subir fotos de los equipos? sobre todo de las unidades condensadoras vistas de frente y del lado del ventilador.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor hermetico caliente hace 7 años 9 meses #168549

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Tecnoalberto, tomaste la temperatura en el compresor y en la descarga? A veces solo con tocar no alcanza.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor hermetico caliente hace 7 años 9 meses #168557

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
los compresores o unidades condensadoras donde estan ,eso tiene refrigeracion esa zona. y las presiones como estan ,si los compresores estan algo mal te daran bajo rendimiento,limpia los condensadores,los ventiladores como andan bien,
no tendras aire en el circuito, mal vacio etc separan o no los compresores,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information