TEMA: ayuda para diagnosticar refrigerador comercial.

ayuda para diagnosticar refrigerador comercial. hace 8 años 2 semanas #164415

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos compañeros.
Tengo un refrigerador comersial, y ban a disculparme pero olvide anotar el modelo del systema se los doy tan pronto como pueda. Lo que si se es que es una Traulsen con un controlador digital intela-traul. Cuenta con 3 sensores: uno para el tubo de descarga otro para el ambiente y colocado en el retorno y un sensor ba metido en el evaporador. Los tecnicos anteriores cambiaron el compresor, no se porque razon pero ha estado congelandose el evaporador eventualmente con hielo solido. Siguiendo el manual del controlador miro que funsiona el descongelamiento,que es solo estar apagado, los sensores de ambiente y evaporador tienen la resistencia adecuada y me lleva a que el problema es el sistema de refrigeracion. Lo checo y miro que despues de la valvula de expansion termica se escarcha rapido. La linea de liquido muy caliente al tacto igual la compresora. Usando medidas que se usan aca en sierto momento el retorno es de 38 grados F, la salida de 28 grados F.
Presiones baja 23 psi y alts de 240 psi un superheat de alrededor de 20 grados. Mi diagnostico txv defectuosa y sobrecargada por la compañia anterior. Haber que miran ustedes. Saludos.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda para diagnosticar refrigerador comercial. hace 8 años 2 semanas #164420

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
BTUExpert escribió:
Saludos compañeros.
Tengo un refrigerador comersial, y ban a disculparme pero olvide anotar el modelo del systema se los doy tan pronto como pueda. Lo que si se es que es una Traulsen con un controlador digital intela-traul. Cuenta con 3 sensores: uno para el tubo de descarga otro para el ambiente y colocado en el retorno y un sensor ba metido en el evaporador. Los tecnicos anteriores cambiaron el compresor, no se porque razon pero ha estado congelandose el evaporador eventualmente con hielo solido. Siguiendo el manual del controlador miro que funsiona el descongelamiento,que es solo estar apagado, los sensores de ambiente y evaporador tienen la resistencia adecuada y me lleva a que el problema es el sistema de refrigeracion. Lo checo y miro que despues de la valvula de expansion termica se escarcha rapido. La linea de liquido muy caliente al tacto igual la compresora. Usando medidas que se usan aca en sierto momento el retorno es de 38 grados F, la salida de 28 grados F.
Presiones baja 23 psi y alts de 240 psi un superheat de alrededor de 20 grados. Mi diagnostico txv defectuosa y sobrecargada por la compañia anterior. Haber que miran ustedes. Saludos.

Hola.

Si no dices que refrigerante carga, las presiones no dicen nada.

La linea de líquido muy caliente es incompatible con exceso de refrigerante .

Txv defectuosa te refieres a la v.e.t..?? Cres que se queda abierta o cerrada?? Si cres que se queda cerrada tambien es incompatible con la linea de líquido demasiado caliente.

No obstante puede tener el condensador sucio y ademas tener un problema en la vet.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, Roverman, tecnofri

ayuda para diagnosticar refrigerador comercial. hace 8 años 2 semanas #164421

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Disculpen ese otro detalle lo brinque es R134a, no entiendo cuando dices que la linea demasiado caliente no es compatible con exeso de refriegerante. La line de liquido saliendo del condensador no deberia de tener temperaturas demasiado elevadas con un un carga adecuada con condensador limpio junto con el compressor. Lo de la VET considero que esta quedando cerrada y pienso que anterior tecnico al ber presiones vajas sobre cargo. bueno eso es mi teoria. ahor afalta comprobarla.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda para diagnosticar refrigerador comercial. hace 8 años 2 semanas #164422

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Podría ser lo que dices BTU, aunque sin conocer tu equipo es dificil diagnosticar...monta TXV y tendrá al menos un pequeño recibidor de líquido ¿ o no?.

Esta claro que las presiones tanto de alta como de baja son anómalas, recalentamiento alto, formación de hielo y presión de evaporación excesivamente baja denotan mal llenado del evaporador...podrías tener la TXV mal.

Es posible como dices que este síntoma de bajo rendimiento del evaporador haya llevado a un técnico poco instruido a cargar más refrigerante de la cuenta y a meter incondensables...empeorando la cosa, la presión de alta es muy elevada.
Yo recuperaría refrigerante y cargaría nuevamente la instalación, aprovecha para revisar la VET
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, tecnofri, cansino

ayuda para diagnosticar refrigerador comercial. hace 8 años 2 semanas #164424

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Primero limpia condenssfor y asegurate de que los ventiladores (si tiene) giran en el sentido correcto y tienen las palas correctamente colocadas.

Después daños presiones de temperaturas.

Tiene visor de líquido?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri

ayuda para diagnosticar refrigerador comercial. hace 8 años 2 semanas #164439

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Fui en la tarde y aun no se congelaba. Lo hase debes en cuando. Talves tengo un controlador defectuoso. E intermitente. Los mantendre informados. Aunque la carga si esta elevada y si no se corrigue dañara el compresor.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda para diagnosticar refrigerador comercial. hace 8 años 2 semanas #164440

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Revisa también el consumo del compresor. Dices que el desescarche lo hace por paro ¿Tiene ventilador el evaporador y sigue funcionando en el desescarche?¿ Está limpio el evaporador? La sonda de final de desescarche ¿Está donde se último se descongela el hielo? Perdón por tantas preguntas
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo