TEMA: Averia en camara de conservación

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162616

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
tecnofri escribió:
Rover pero depende de si la solenoide es normalmente abierta o cerrada si es cerrada como la de tu esquema, el termostato demandaria frio cuando estuviera cerrado y en el esquema que he puesto yo, si la solenoide es normalmente abierta el termostato de mandaría frio cuando estuviera abierto no? Un saludo
Sí pero no suele emplearse electroválvulas normalmente abiertas para realizar la recogida del refrigerante...piensa el por qué.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162619

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Pues roverman yo pensaba que se utilizaban mas las abiertas por que estarian solo en tension para cerrar la solenoide,Por ejemplo en esta cámara, este esquema lo ha hecho disco y es normalmente abierta
imageshack.com/i/poGOU4Bvj

Entonces cual es la razón?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162621

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Donde pone el esquema que es NO?...no lo pone, casi seguro es NC
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162622

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Puedes emplear una NO, no hay problema, aunque particularmente prefiero una NC.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162623

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Motivo: Para la instalación siempre será mejor ante una avería de la solenoide o corte de luz que permanezca cerrada y se interrumpa el paso del líquido...es mi opinión, para gustos...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, kendobass

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162624

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
nunca e necesitado una electro válvula NO , de acuerdo contigo Roverman aunque se de quienes las usan
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, kendobass

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162626

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si una NO no cierra al darle corriente el termostato, el compresor seguirá a piñón fijo.
Si una NC no abre al darle corriente el termostato, el compresor no arrancará.

¿Que opción es mejor?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162627

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
A mi también me parece bien viendo vuestras razones, pero fijaros en este cuadro de disco está es abierta por que según el esquema el compresor esta funcionando y la solenoide esta sin energizar.

imageshack.com/i/poGOU4Bvj

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162642

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
bueno !!! se repasa algo , o la válvula solenoide (ya se que es nueva) o el compresor , en el caso de que sea el compresor su rendimiento habrá descendido , aunque si el equipo va sobrado a lo mejor no se aprecia , si tienes llaves de servicio compruébalo .... un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cubichi, kendobass

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162645

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
tecnofri escribió:
A mi también me parece bien viendo vuestras razones, pero fijaros en este cuadro de disco está es abierta por que según el esquema el compresor esta funcionando y la solenoide esta sin energizar.

imageshack.com/i/poGOU4Bvj

Pues no te veo eso que dices.

Un saludo
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162648

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roverman escribió:
Si una NO no cierra al darle corriente el termostato, el compresor seguirá a piñón fijo.
Si una NC no abre al darle corriente el termostato, el compresor no arrancará.

¿Que opción es mejor?

Yo nunca he usado ni he visto en una instalación una solenoide NO colocada en la linea de líquido.

Ahora bien, a tu pregunta, diría que si la cámara es de positiva, es mejor la NC , ya que en caso de fallo de la NO el producto acabaría como una piedra.

En cambio en una de congelado si colocas la NO y faya, solo se advertirá una tª anormalmente baja.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cubichi

Averia en camara de conservación hace 8 años 1 mes #162708

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Haber según el esquema si vemos la bobina que activa el compresor el presostato esta dando paso por lo cual el compresor esta andando y por lo tanto la solenoide esta dando paso y en el esquema no está energizada la válvula, con lo cual la solenoide esta normalmente abierta, las solenoides normalmente abiertas cierran cuando son energizadas y abren cuando no son energizadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information