• Página:
  • 1

TEMA: Heladera hace hielo adentro

Heladera hace hielo adentro hace 8 años 1 mes #162435

  • uy.roberto
  • Avatar de uy.roberto
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola buenas tardes mi nombre es roberto de maldonado Uruguay, quisiera saber si me pueden orientar un poco, estoy estudiando refrigeración, (ahora estoy de vacaciones), me han pedido que viera 3 heladeras frio humedo entre 5 y 10 años una wirlpool otra noblex y la tercera no le vi nombre , el tema es que hacen hielo en la pared de las bandejas donde esta el bulbo del termostato, empieza como escarcha pero con los dias ya es hielo, a una le cambie el termostato porque pense que no estaba cortando por temperatura pero de todos modos volvio a hacer hielo . si me pueden decir como proceder les agradezco mucho , desde ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera hace hielo adentro hace 8 años 1 mes #162441

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Todos los evaporadores que trabajen a -6 ó -8°C de evaporación escarchan y si es mucho el tiempo entre deshielos tienden a formar bloques de hielo. A más tiempo trabaje el equipo sin descansar (entre los descansos por paro de compresor por temperatura tiende a descongelar e evaporador) mas escarcha y mas hielo.
Los descansos por temperatura de cuarto y por deshielos programados se encargan de derretir la escarcha o hielo y dejar limpio el evaporador, en los evaporadores estáticos o de frio húmedo hay necesidad de programar los desescarche del evaporador para retirar la escarcha o el hielo.
Hay una serie de factores que hacen que un evaporador se escarche más que otro o que requiera de más desescarches para que no se llene de escarcha o hielo.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera hace hielo adentro hace 8 años 1 mes #162444

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si lo hicieran por fuera te compraba una a precio de oro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera hace hielo adentro hace 8 años 1 mes #162457

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Los sintomas pueden ser muy distintos ,y en el tema domestico ,es algo dificil de solucionar , si no tienes una experiencia larga,en domestico .......de momento ,donde tienes el vulvo puesto ,mojate el dedo y comprueba si te se queda pegado o no,el poner un termometro de contacto ,suele ser un poco mas dificil ........los sintomas pueden ser varios y a su vez ,son mas dificiles de analizar si el evaporador es interno ,en este caso ,la pared de plastico ,a veces se queda despegada del evaporador ,otras veces ,es corto de gas ,otras compresor no comprime taponamientos,termostato inadecuado .... etc etc etc
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Heladera hace hielo adentro hace 8 años 1 mes #162460

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Empieza por comprobar el burlete de cierre de las puertas.

Un buen sistema es colocar una hoja de papel y cerrar la puerta. Lo bas pasando por el cierre , si no tienes que hacer fuerza para correr el papel, o este no se sostiene solo, ahí tienes el problema.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt

Heladera hace hielo adentro hace 8 años 1 mes #162493

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si nos dieras los modelos y tipos de las neveras nos entenderíamos mejor.
Releyendo el tema creo entender que las neveras son no-frost y que la escarcha o el hielo se esta formando es en la parte de debajo de las neveras por donde entra el aire frio al enfriador y en donde va colocado el bulbo sensor del termostato, espero no estar equivocado.
Si es así se puede deber a que el desagüe del evaporador se encuentra taponado y el agua escurre por dentro de los ductos del aire taponándolos con escarcha o hielo..
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. nevera con resistencia de descongelamiento mala.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. ductos de entrada de aire frio desde el avaporador al enfriador. por este ducto suele correr el agua de los deshielos cuando el desague se encuentra taponado.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. otro ducto de entrada de aire frio desde el evaporador.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc

Heladera hace hielo adentro hace 8 años 1 mes #162494

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. en esta foto se aprecian las dos partes de una nevera no-frost, el congelador en la parte superior y el enfriador en la inferior, algunos modelos vienen con el congelador en la parte de abajo.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Heladera hace hielo adentro hace 8 años 1 mes #162495

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. congelador nevera frió húmedo, taponada por hielo, los empaques o burletes de la puerta estan malos y la nevera no descansa por termostato, no es que este malo el termostato es que no alcanza el frió de consigna.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. nevera frió húmedo el congelador no hace escarcha en la parte de abajo por acumulacion de aceite,

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera hace hielo adentro hace 8 años 1 mes #162497

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Paso a paso vijilando que todo este comprovado. Si no seras un cambia parte caro.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera hace hielo adentro hace 8 años 1 mes #162516

también podes fijarte en los burletes que no este entrando humedad ambiente, si el termostato trabaja bien , entonces yo creo que el problema son los burletes, si los burletes están bien, y el termostato también , seguí por el gas puede tener una microfuga y cuando se esta quedando sin gas hace mucho hielo hasta que en un momento ya no enfría nada
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information