• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Tubo recibidor

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161827

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Gari lo que te comente es para estimar una presión en circuito de alta y con ello una posible anomalía cuando no tienes acceso a medir la presión, comentarte que no es un metodo exacto pero puede ayudar a estimar un problema. Te pongo un pequeño dibujo de un condensador......

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Veamos lo que esta pasando,
1º Descarga de vapor por compresor a 80ºC
2º Al entrar a condensador empieza a bajar la temperatura, de 80 a 45ºC, calor sensible
3º Observamos una temperatura que se repite en gran parte de los codos, 45ºC, calor latente, condensación, cambio de estado, de vapor a liquido.
4º Bajada de temperatura de 45 a 38ºC, calor sensible, subenfriamiento de liquido, nos garantiza que el refrigerante a cambiado de estado.
Gran subenfriamiento posible causa baja carga de refrigerante o temperaturas exteriores muy bajas.
Si no tenemos subenfriamiento la causa puede ser una mala condensación, temperaturas externas muy altas, mal intercambio en condensador, suciedad, obstrucción de paso de aire, carga de refrigerante excesiva.
Espero no liarte mas, un saludo.

Hola rodri.

Esto creo que deveriamos matizarlo.

En el caso de exceso de refrigerante la presión de alta será mas alta de lo normal, pero la tª de la linea de líquido será anormalmete baja. No?

Entonces teniendo en cuenta que no tiene toma de alta presión, diríamos que una linea de líquido anormalmente fría, ( demasiado cercana a la ambiente) , sumado a una presión de aspiración alta, por encima de 0º, sería indicativo de exceso.

Al contrario si es falta de gas, verá claramente escarcha en una parte del evaporador.

Otra causa podría ser un compresor algo pasado, pero esto es mas raro.

A ver que cuenta cuando haga la intervención.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161900

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Si quieres que alguien te ayude, sin verguenza de ningun tipo ,comenta si las cosas que te han dicho ,las entiendes, o tienes un poquito de dificultad en la comprension ..........,,,si es asi.........,se cambiara un poquito el lenguaje y en la proxima vez lo cuadraras mejor
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information