rrachu escribió:
A veces los mecanicos de oficio como yo nos encontramos con cosas que no terminamos de comprender bien. Por ejemplo un sistema de alta presion como puede ser AA. Nos encontamos con un evaporador como cualquier sistema y un condensador de grandes dimensiones. Despues nos encontramos con una camara de congelacion con un evaporador de grandes dimensiones y un condensador de pequeñas dimensiones con respecto al de alta presion.Que paso aca?Obviamente que las relaciones de compresor en uno y otro sistema son diferentes, y el volumen masico tambien es diferente.Un compresor de alta presion jamas podria trabajar en baja presion porque se romperia por un problema de temperatura de descarga. La idea es si algun colega mas experimentado que yo pudiera aclarar este tema un poco mas Desde ya muchas gracias.
Yo creo que andas un poco perdido, un compresor de alta,media o baja temperatura, con el mismo gas y a diferentes presiones de evaporacion desde -30ºC a +5ºC van a tener la misma presion de descarga asi como temperatura de descarga, te recuerdo que la presion de descarga la dicta la temperatura del medio aire o agua.
Otro tema es la relacion de compresion por poner un ejemplo con 134-A evaporando a +5ºC y condensando a +50ºC necesitamos un compresor que nos de una relacion como minimo de 3,5 si estuvieramos evaporando a -30ºC necesitarias un compresor con una relacion de 15,50, 5 veces mas.
En lo que se refiere al tamaño del evaporador y condensador en el ejemplo anterior si por ejemplo la potencia frigorifica fuese de 5 kw necesitarias para la de +5ºC un condensador de 6,32 kw y para el de -30ºC 8,40 kw ¿porque?, sencillamente porque la primera para dar esos 5 kw en el evaporador necesitas aproximadamente 36 m3/hora de gas para -30ºC y solo 9 m3/hora para la de +5ºC. Cuanto mas alto evaporemos mas volumen especifico tenemos y mas rendimiento.
por kilo de gas.
Atendiendo al ejemplo anterior para la de +5ºC necesitas un compresor de 1,50 kw y para -30ºC necesitas 3,5 kw. En lo que se refiere al tamaño de los evaporadores tendrias que saber que en camaras se trabaja con humedades altas por lo que los evaporadores la distancia de las aletas es muy superior y ademas se trabaja con saltos termicos pequeños en comparacion con el aire a condicionado por lo que el tamaño fisico aumenta considerablemente.
Resumiendo como los fabricantes nos quieren hacer la vida mas sencilla en vez de realizar calculos nos dicen que con saber la temperatura de evaporacion y la potencia frigorifica ellos se encargan de suministranos el compresor.