• Página:
  • 1

TEMA: desescarchar neveras

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153892

  • ricardolnz
  • Avatar de ricardolnz
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola y muy buenas a todos, tengo un botellero de apertura superior de 4 puertas con un evaporador estático de aproximadamente 2 metros, esta completamente lleno de hielo, usa r-134a, la presión de aspiración es de 2 bares aproximadamente, aunque en esas condiciones del evaporador es posible que fuese errónea, comprobé termostato y esta bien, el señor me dice que le pasa cada 2 meses y tiene que estar descongelando y tal. ¿es posible mejorar la situación poniendo un termostato digital y hacerle diariamente unos desescarches para que no le llegue a hacer hielo y subsanar problema?
Un saludo a todos y muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153897

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Si .

Y a que tª va el filtro??
A que tª tiene el botellero?

Otra cosa es que programación de desescarche vas a programar. Para estos equipos combienen pocos desescarches al día, incluso solo 1, pero bien largo para que le de tiempo a derretirse el hielo por si solo.

SAludos.

...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153898

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Toma lecturas de temperatura y presión con el evaporador limpio así como de condensador y después verifica du funcionamiento .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153912

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola ricardolnz
Cordial Saludo.
Me supongo que estamos hablando de algo parecido:
www.lahostelera.com/95-large_default/bot...apa-plastificada.jpg

Primero que todo debes verificar la medida de presión, ya que estaríamos evaporando a 2ºC y no tendríamos escarcha en el evaporador.
Como estamos manejando temperaturas de set point de 4 a 7ºC dentro del botellero debemos estar evaporando desde -4 a -1ºc y con estas temperaturas es posible que el evaporador se llene de escarcha y/o hielo. Si se llena demasiado rápido debemos revisar los empaques de las puertas, deben sellar bien y tener en cuenta la apertura de estas también influye en la formación de escarcha, la humedad del aire también es otro factor de escarchamiento. Si el termostato esta bueno da tiempo suficiente para que el evaporador se mantenga libre de escarcha y/o hielo.
Si estamos evaporando por debajo de -4ºC debemos medir el sobrecalentamiento del refrigerante en el evaporador y ver que la temperatura de cierre de termostato llegue hasta el sitio en donde este ubicado el sensor o la sonda del termostato.
En condiciones normales de funcionamiento no se requieren desescarches programados, muchos usuarios por variadas circunstancias apagan sus equipos de enfriamiento de gaseosas o bebidas alcohólicas en las horas de la noche.
De debe hacer un mantenimiento de aseo al condensador, sacudiéndolo bien y/o lavándolo (la parte externa)

Oscar Leonel franco.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153920

  • ricardolnz
  • Avatar de ricardolnz
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias señores por sus respuestas.
la temperatura del refrigerador no era la adecuada, no enfriaba bien las botellas, pero claro con esa cantidad de hielo no hay transmisión de energía en el evaporador, el filtro no le tome temperatura pero al tacto no note cambio de temperatura y la carga de gas era entre (1.6 y 1.8 bar) es decir entre -3 y -4 grados para una temperatura interior de 2ºc creo este correcto,,rectificarme si me equivoco. Todo estas lecturas hechas con el evaporador a tope de hielo, seguramente descongelado sea otra cosa .
El termostato comprobado con el tester iba bien y su bulbo estaba bien en contacto con la pared y evaporador, ¿aconsejables los termostatos digitales para este tipo de neveras? y lo de varios desescarches no es aconsejable entonces.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153975

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola una pregunta, para llegar a 2 grados en el interior, a que temperatura debe evaporar para tener una AT correcto? Gracias!

Saludos, Sdt ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153976

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
+ - 10 Cº seria una muy buena temperatura , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153977

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
+ - 10 Cº seria una muy buena temperatura , un saludo

Entonces en este caso tenemos un AT demasiado corto, para llegar a 2 grados deberia evaporar a -8grados? 1,1 bar (R-134a) corregirme si me equivoco porfavor. GRACIAS

Saludos, Sdt ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153978

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
estas en lo cierto , un saludo

aquí tienes una tabla T/P
dl.dropboxusercontent.com/u/23415745/Blo...s/Tabla_Totaline.swf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 7 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153984

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Frigorisdt escribió:
Hola una pregunta, para llegar a 2 grados en el interior, a que temperatura debe evaporar para tener una AT correcto? Gracias!

Saludos, Sdt ❄️

www.forofrio.com/index.php/foro-24/15-re...on/116373-delta-t-dt


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

desescarchar neveras hace 8 años 7 meses #153985

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
olfera escribió:
Frigorisdt escribió:
Hola una pregunta, para llegar a 2 grados en el interior, a que temperatura debe evaporar para tener una AT correcto? Gracias!

Saludos, Sdt ❄️

www.forofrio.com/index.php/foro-24/15-re...on/116373-delta-t-dt


oscar leonel franco e.

Muchas gracias Oscar.

Saludos, Sdt ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.283 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information