• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Refrigerante R-404a

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151737

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Entonces en nuevas instalaciones es aconsejable , mantener el refrigerante R404a y después del periodo de garantía o alguna avería instalar el nuevo refrigerante Xp 44.
Sea podido comprobar el rendimiento antes y después en algún equipo instalado monitorizandolo .
Ya sabes una cosa es laboratorio y otra la realidad .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151741

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Y precio del kilo de gas y precio del impuesto por kilo en España? ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 8 meses #152299

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,la verdad es que me habeis ayudado bastante.Estoy empleando el R407a en una instalación de baja y parece que funciona.De momento he conseguido pagar menos impuestos por este gas,pero necesito encontrar un refrigerante con el impuesto mas bajo.Cabe deciros que por aqui la botella de 12Kg de R404a esta a 1000 eurazos,casi na.

Gracias por los consejos.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 8 meses #152322

  • friobox7
  • Avatar de friobox7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Opteon XP-40 o R449A, es el nuevo refrigerante sustituto del R404A diseñado por DuPont.Con propiedades termodinámicas similares a las del R-404A /R-507A, muy utilizados en la actualidad en los sistemas de refrigeración de expansión directa comerciales e industriales de temperatura media y baja. Opteon XP-40 (R-449A) es adecuado tanto para su uso en sistemas nuevos, como para la reconversión rentable y simple de los sistemas ya existente.
Al tener aproximadamente un 65% menos PCA que los refrigerantes R-404A / R-507A, Opteon XP40 cumple con los requisitos del nuevo Reglamento UE 517/2014 sobre gases fluorados, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. A lo largo de un periodo de 15 años, esta normativa reducirá gradualmente el número de toneladas equivalentes de CO2 disponibles en el mercado. Esto supondráuna reducción en torno al 80% para 2030 y prohibirá el uso para el servicio de HFC con GWP superior a 2500 en la mayoría de las aplicaciones desde el 1 de enero de 2020.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Opteon XP-40 no tiene potencial de agotamiento de la capa de ozono y sí una mayor eficiencia energética que el R-404A/R-507A. Puede contribuir a la reducción significativa de las emisiones globales de gases de efecto invernadero causadas por fugas y consumo de energía en sistemas de refrigeración de supermercados, almacenes frigoríficos y en refrigeraciones de proceso industrial . Varios proyectos piloto han demostrado ya con éxito los beneficios de Opteon XP 40 en la práctica en distintos entornos.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por DESCARGA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 8 meses #152584

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias friobox por el repunte.Muy instructivo y voy a ponerlo en marcha inmediatamente.

Gracias a todos por los aportes,tengo yo mas que aprender de todos vosotros que vosotros de mi.

Un abrazo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 6 años 11 meses #176911

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas noches compañeros!!! Intento aportar algo AAL tema, me han comentado que, en el caso del R-449, el problema de la temperatura de descarga alta, se puede mejorar con un "truco", utilizando una VET para R-22, las TX. Yo, aun no lo he probado, a lo mejor estoy diciendo una burrada pero es lo que me dijo un técnico con el que coincidi en una obra hace poco, que lo hacen muy a menudo y les funciona, bajando la temperatura de descarga. A ver si algún compañero lo ha probado, o puede probarlo y nos cuenta. Saludos compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 6 años 11 meses #176912

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Norit, por mas que le busco la vuelta no me imagino cual es la "lógica" del truco.
Suponiendo que usas una válvula para 22, para evaporar a las temperaturas del 404 tendrías que regularla bajando el sobrecalentamiento, es asi? Y el sobrecalentamiento mas bajo te llevaría a temperaturas de descarga mas baja?
Podrias explicarlo, por favor????
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Refrigerante R-404a hace 6 años 11 meses #176913

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Bueno, ya que el sesoseco aca soy yo, seguro habrá mas de uno que ya entendió el truquito de Norit. Si me dan un ayudin les agradezco.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 6 años 11 meses #176914

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un post en relación con el tema :

www.forofrio.com/index.php/foro/15-refri...ituto-del-gas-r-404a

Lo importante es que la capacidad de la vet sea la idónea para el evaporador ya que nos jugamos el compresor .

La idea de la vet es el mayor aprovechamiento del evaporador disminuyendo el recalentamiento , pero bajarlo sin más para intentar optener menor temperatura de descarga no lo veo muy aconsejable .
Existen otros métodos .
Última Edición: hace 6 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Norit

Refrigerante R-404a hace 6 años 11 meses #176970

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas noches compañeros, como dije en mi post anterior, es lo que me dijo este técnico. No lo he probado, era por aportar algo al tema, y ver si algún compañero lo corrobora o no. Me dijo lo de bajar el recalentamiento como bien decís, y poco mas, la verdad es que me chocó tanto como a vosotros. Silen gracias, siempre atento! Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 6 años 11 meses #176971

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, yo no lo haría. Bajar el recalentamiento pone en riesgo el compresor. Perdona el símil que voy a hacer: eso que te comentan es como si una mujer soltera quiere ser madre y se acuesta con cualquier desconocido. Probablemente le funcione, pero es arriesgado. Jeje. En fin, nosotros que queremos ser buenos frigoristas no podemos hacer esas cosas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.499 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information