lowenthal escribió:
Buen día compañeros mirando y leyendo un poco más las opiniones y datos entregados por el amigo Señor Cristian parece también ser un tema de retardo del termostato en arrancar el diferencial si es mecánico y si es electrónico puede tener mucho diferencial seteado lo digo por la presión de baja que se va 50 Psig por eso arranca con mucha presión a ganar y temperatura dentro del equipo, por ejemplo con el mismo refrigerante las heladeras me arrancan entre 20 y 25 psig por eso puede trepidar unos segundos hasta bajar la presión, puede que el termostato no sea adecuado para un equipo comercial o el bulbo este sensando en algún lugar cerca de la cañería, también es bueno como dice el amigo Makana limpiar el condensador con una hidro antes lo hacía con aire comprimido pero al hacerlo con la hidro hay que ver la mugre que sale y lo que se gana en intercambio, la opinión del Señor Lafaraona si estuviera parcialmente obstruido el capilar la presión en baja ¿no se iría a vacío? por lo que dice el Señor Cristian tiene presiones en baja de 20 y en alta de 160 Psig , lo que puede ser que le falte capilar, me ha pasado muchas veces encontrarme con poco capilar y eso me resulta sospechoso de acuerdo a las presiones normales, lo cambio colocando el correcto y queda funcionando buenazo, el aporte del Señor Cansino sobre el tema capilar está muy bueno el enlace y lo otro que decía el Señor Cristian al bajar la temperatura ambiental mejoro el funcionamiento hay que ver por esa temperatura afecte el rendimiento del condensador, y por ultimo creo que es mejor volver a cargar si es necesario sacar gas, si hay que agregar se lo hace siempre en forma liquida por ser blend. Un saludos amigos.
Low.
Hola lowental.
Podrías decirnos porque esas presiones te hacen pensar en falta de capilar.???
Por otro lado una semiobstrucción o un exceso de capilar, pueden engañar al mecánico, invitándole a cargar mas gas del necesario para compensar el exceso de caida de presión. Cuando durante las paradas las presiones se equilibran, el gas en estado líquido inunda el evaporador, y al arrancar el compresos aspira líquido.
Veo que olfera coincide también en la posibilidad de semiobstrucción del capilar.
Yo sin tenerlo completamente claro, también tiraría a sustituir ese capilar.
SAludos.