• Página:
  • 1

TEMA: compresor de split de 24.000 no arranca.

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 6 meses #137530

  • kafayan
  • Avatar de kafayan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
split presentaba daño en tarjeta electronica , rele de ventilador . fue cambiada la tarjeta y motor de ventilador de unidad exterior .al poner en marcha el equipo tome consumo a ventilador y compresor . los cuales estaban dentro de lo normal .lo puse en modo frio . la tuberia comenzo a helar . y al tomar temperatura de inyeccion solo bajo hasta 19 °. cambie a modo calor , compresor arranco normal , ventilador tambien , pero temperatura de inyeccion solo llegaba a 24°. supuse que tenia un problema de refrigerante , asi que pare el equipo para instalar arbol de carga . tome presion en reposo 115 psi, y volvi a poner en marcha el equipo y compresor no arranco mas , partio ventilador , se enclavo contactor y compresor nada , ni en frio ni en calor ... no pude seguir chequeando ya que me pillo la hora ... refrigerante r22 usa equipo . algun consejo .desde ya agradecido desde chile " kafayan"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137537

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buenos días kafayan, pues posiblemente el compresor se haya sobrecalentando y saltó el térmico interno.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kafayan

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137561

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Acaso inyectaste refrigerante?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137567

compañero si la tuberia se congelo seria exceso de refrigerante mira haber un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137576

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
ivan mora de la torre escribió:
compañero si la tuberia se congelo seria exceso de refrigerante mira a ver un saludo

Hola.
¿Podrías explicarnos como un aire acondicionado funcionando en frío congela la tubería debido a exceso de refrigerante?
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kafayan

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137717

  • kafayan
  • Avatar de kafayan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
nooo , no he inyectado refrigerante .
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137718

  • kafayan
  • Avatar de kafayan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
829947.gif algun consejo ??????saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137722

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ajustar la carga a peso según la tabla de características.
En caso que no indique la carga, realizar una carga de refrigerante controlando el consumo de compresor y recalentamiento y anotarla en el equipo para futuras intervenciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kafayan

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137728

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
kafayan escribió:
829947.gif algun consejo ??????saludos

La proxima vez acude la la reparación con tiempo suficiente. Yo en este oficio nunca he tenido horario de final de jornada, ni cuando trabajaba para otros.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137730

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola para los del pacifico, compresor no arranca,revisar todo ,
interruptor general abierto,fusibles ,falta de tension, falta de fase,baja tension, proteccion de compresor termost abierto o defectuoso,,
devanados del compresor, protecciones del motor abiertos acausa de consumo excesivo,medir tension en todos los elementos alguno estamal,si la temp del compresor es muy alta, hasta que no se enfria no entra,
saludos <<<<entra en el foro sala jose en compresores tienes averias mecanicas , averias electricas,hay conexiones esquemas como se prueba electricamente, un circuito, el compresor, etc etc saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137731

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola es bomba de calor,""pues cuando hace el cambio hay que esperar que haga el ciclo, esperar,pero comprobar tambien todo los elementos elctricos, el rele clixon termico si esta abierto,es por que esta para protejer al compresor estara demasiado caliente etc esto ya lo comento el capitan de fragata olfera , y
el maestro de las nuevas tecnologias electricas y mecanicas,silecbloc cursa estudios en la uni de bar.ing tecni...saludos
www.forofrio.com/index.php/foro/131-comp...s-elementos-esquemas
Última Edición: hace 9 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de split de 24.000 no arranca. hace 9 años 5 meses #137802

  • Galapago
  • Avatar de Galapago
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • No es sano estar adaptado en una sociedad enferma
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Mira la presion de evaporacion para hacerte una idea de si falta gas y hay fuga, en ese caso reparala y carga por peso. Saltaria el klixon y por eso no podrias arrancarlo despues. . Pero que es eso de que el ventilador partio?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information