TEMA: Camara no baja de 4°C

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134230

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El evaporador es estático.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134231

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Presion de condensacion de 15 bar. El evaporador es forzado, los ventiladores giran bien. El consumo es de 5A.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134232

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La presión de condensación esta un poco baja, lleva control de condensación el condensador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134233

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
No.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134234

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues yo taparia un poco el condensador hasta los 18 /19 kg comprobar visor y verificar recalentamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134235

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el visor está lleno,con el recalentamiento alto y la válvula sigue con escarcha abrir una vuelta y verificar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134236

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gracias silenbloc, voy a ver que pasa y os cuento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134238

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
A ver, la presion de condensacion la he subido hasta los 19bar. Ha subido un poco la de baja hasta los 3,1bar. El recalentamiento ha bajado un poco. El consumo ha subido a 6,2A. Y la valvula no se escarcha, esta mojada pero no escarchada y el visor esta lleno sin burbujas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134239

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ok, creo que el problema lo tienes en la vet,puedes ir abriéndola para dejar servicio o bien reemplazarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134240

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Abrirla es girarla contrario a las agujas del reloj? Le doy media vuelta y espero, no? Y too esto ya con el condensador destapado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134241

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
He girado el vastago en el sentido contrario a laa agujas del reloj, y por ahora sigue en las mismas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134242

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Norit, por lo que cuentas deduzco:
1º.- el refrigerante es R-404
2ª.- el tecnico le saco gas
3ª.- hay burbujas en el visor.
4ª.- la tª ambiente esterior es de 28,5ºC lo que nos daria una temperatura de condensacion de 34-35ºC.
5º.- el recalentamiento es de 20ºC
etc,etc. con estos datos añadiria gas ntes de nada y comprobaria, piensa que si la VET no hace escarcha es muy improbable que alcances el 1ºC deentro de la camera.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos