torcu escribió:luis veras que el amigo gambrinus comenta que los contactores y los reles termicos son nuevos.
GAMBRINUS escribió:Hola apañeros, tengo una averia que me esta volviendo loco, os cuento
es una camara de -20º con un compresor copeland 22cv, cuando trabaja bien esta correcto en todos sus parametros, 23 amperios, las bobinas del estator con el mismo valor, 18 libras de aspiracion, 280 libras en alta (el equipo trabaja con 404a) 50 libras de diferencial en bomba de aceite, contactor+rele termico nuevos, lineas electricas requeterevisadas y lo mas importante de mecanica estupenda ya que cuando trabaja la camara baja temperatura rapidamente pero cuando para por cualquier motivo al intetar arrancar el consumo se va a 109 amperios y el motor no gira (ya que no comprime na de na) y acaba por saltar o el rele-termico o el termistor de compresor, no se que mirar o que revisar me esta volviendo loco, espero que estos peasos pofesionales que tenemos en el foro me puedan ayudar a dilucidar lo que le esta ocurriendo a este compresor.
gracias con antelacion por vuestra ayuda.
,.-17
Tienes razón Torcu , no me había fijado bién .De todos modos ,siendo reiterativo y sin afán de ofender , dice que ha cambiado contactores y termicos , pero no que ha medido las tensiones respectivas y estas estan en el rango correcto
.
Si como dice Gambrinus , el motor esta probado en taller y se descarta cualquier problema electrico en la máquina , el problema sólo puede ser mecánico , ya que el compresor no puede arrancar por problema mecanico en el conjunto o por bloqueo en el circuito frigorífico , porque no se descargue la presion del mismo y el compresor no pueda arrancar en carga . He visto este problema en compresores de aire comprimido .la intensidad tan elevada se produce porque motor no puede arrancar por el motivo que sea .