• Página:
  • 1

TEMA: Prueba estanqueidad

Prueba estanqueidad hace 2 meses 3 semanas #196627

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buen día, éstos días estaba me quedé sin nitrógeno haciendo prueba de estanqueidad en una bomba calor aire/agua Lennox 500 kw , a lo que un encargado comentó " si quieres podemos poner el compresor de aire comprimido con un filtro secador em la salida"
Yo le dije " mira aproximadamente el aire ambiente tiene un 20% de oxígeno que sometido a presión reacciona con las materias grasas y aceites , nunca lo he hecho y no lo voy hacer " .
Alguien ha llegado a realizar el experimento?
Con qué consecuencias?
Última Edición: hace 2 meses 3 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba estanqueidad hace 2 meses 3 semanas #196631

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Madre mia, por eso posiblemente por eso sea encargado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba estanqueidad hace 2 meses 3 semanas #196633

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Jajajaja!!
Pues si....la ignorancia a veces es muy atrevida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba estanqueidad hace 2 meses 3 semanas #196640

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Realmente cuando una instalación sin presostato de baja pierde toda la carga por baja, aspira aire y lo comprime. No tengo noticias de que haya ocurrido nada, aunque habría que estudiarlo bien
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba estanqueidad hace 2 meses 3 semanas #196641

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Exacto, pierde la carga y a medida que va perdiendo la carga de refrigerante la presión en el circuito es menor .
En una prueba de estanqueidad el sistema esta estático y la presión en el lado de baja es mayor al inyectar aire comprimido en una proporción superior, igual ahí se podría dar el desastre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba estanqueidad hace 2 meses 2 semanas #196645

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Pruebas neumáticas
Se llevan a cabo con aire como medio de prueba para corroborar la integridad estructural de recipientes de transporte, tuberías u otros medios de contención industrial. Para aplicarlas, pueden usarse aire, nitrógeno u otros gases no tóxicos e inertes, además se necesita incluir dispositivos de control y liberación de presión para asegurar el bienestar de los operadores.
tomado de : www.maxipresstec.com/pruebas-de-presion-...umatica-cual-elegir/
considero que la única razón para no utilizar el aire en pruebas neumáticas en equipos de refrigeración y AA es la alta cantidad de humedad que contiene.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba estanqueidad hace 2 meses 2 semanas #196647

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Recuerdo el llenado con H2O para el timbrado de los depósitos de GLP y fuel-oil así como las válvulas de seguridad .
Cuando la casa Roca con sus equipos partidos de R22 empezó hacer cursillos de un día para repartir carnet de frigorista a los plomeros ; pues estos recargaban el circuito con agua pensando era una caldera .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba estanqueidad hace 2 meses 1 semana #196658

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
desde luego ese es un gran encargado... de los de ahora... y además le pondrán una medalla más por un trabajo bien hecho... así nos va... ¡¡¡ que triste !!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba estanqueidad hace 1 mes 3 semanas #196679

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
ismaeli escribió:
desde luego ese es un gran encargado... de los de ahora... y además le pondrán una medalla más por un trabajo bien hecho... así nos va... ¡¡¡ que triste !!!

Así es risa136:,gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information