Buenas tardes , tengo una consulta sobre este tipo de instalación la cual adjunto : Es un circuito hidráulico con chiller de 200 kw bomba de calor y me gustaría saber que pensáis en poner un deposito de inercia como adjunto en el documento el cual actúe tanto para dar volumen de agua al sistema como para mezclar el agua de producción con el agua de retorno ; aparte de hacer de separador de primario y secundario
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DEPOSITO DE INERCIA MEZCALDOR
hace 2 años 4 meses #195232
Buenas tardes , tengo una consulta sobre este tipo de instalación la cual adjunto : Es un circuito hidráulico con chiller de 200 kw bomba de calor y me gustaría saber que pensáis en poner un deposito de inercia como adjunto en el documento el cual actúe tanto para dar volumen de agua al sistema como para mezclar el agua de producción con el agua de retorno ; aparte de hacer de separador de primario y secundario
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.
Si la bomba está en la enfriadora el circuito esta bien. En este caso lo que está dibujado es una aguja hidráulica o separador hidráulico (que según el volumen de la instalación y necesario en la enfriadora también se suele hacer con simples colectores) pero en este caso con inercia ya que el su volumen es grande.
A ese deposito le falta un buen purgador de aire, vaciado, termómetro y manómetro.....
Los simples depósitos de inercia son los depósitos que se colocan en los retornos a enfriadora.
Yo así conforme está no lo veo mejor realizar un colector de impulsión y otro de retorno así ganas en acumulación pérdidas de carga y evitas el depósito .
Última Edición: hace 2 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DEPOSITO DE INERCIA MEZCALDOR
hace 2 años 4 meses #195297
no entiendo muy bien de que se habla , es una bomba de calor o es un chiller, la bomba de calor ya sale de fabrica , con la bomba incorporada en el interior, no entiendo por que se quiere poner mas
elementos, si ya sale de fabrica para que tenga recirculando el agua que necesita , el fabricante pone en su documentacion, si la maquina necesita o no algun otro elemento que se deba incorporar para su correcto funcionamiento, una toma de agua es suficiente para cuando se necesita por baja presion, de la misma, sea manual o automa......supongo que la tiene.
pero pensar en agregar mas elementos de los que tiene la maquina, no lo entiendo hay un proyecto se pone en marcha, y se ven o anlizan los resultados mas faborables por el equipo de ingenieria,cuando se realizan las pruebas de ensayo en los laboratorios dan el visto bueno,por el control habitual ,se hace el documento de que esa maquina esta lista para su produccion,y ya tiene sus correspondientes elementos para su buen funcionamiento incorporados.
siempre hay fabricantes que en su documentacion te dicen si se puede incorporar algun otro elemento,para mejorar el rendimiento etc es mi opinion ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.