Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Hola a todos/as:
Os comparto una foto de un pequeño evaporador, tal y como nos lo hemos encontrado.
Este evaporador tiene menos de dos años y el cliente nos llama de que la cámara no hace frío.
La unidad condensadora estaba saltada por alta y había el ventilador del condensador que se había estropeado.
El cliente no se había fijado en esto del evaporador, con lo que no puedo decir si esto ha pasado ahora o ha sido anterior.
¿Que crees que ha podido ocurrir?
¿Cómo puede pasar esto?
El evaporador no tiene fuga
hola xavi me a ocurrido en varios evaporadores aparte de que cada vez hacen mes delgados los tubos de cobre , por problema de control de descarche forma un bloque de hielo interior que se abre paso y dobla tubos aletas y lo que se le ponga por delante , controla mas fino el tiempo y la temperatura de final de descarche ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Tiene toda la pinta que en ese punto se forma hielo y por alguna razón el desescarche por en esa zona no a hecho su trabajo. No es normal pero si era relativamente común en las primeras bombas de calor y ahora en alguna enfriadora con bomba de calor tener las baterías marcadas por desescarches poco eficientes; recuerdo hace poco una enfriadora de daikin que cambiaron las baterías en garantía porque cuando llego el invierno las baterías estaban como si las hubiesen peinado con un rastrillo estaban destrozadas por la formación de hielo entre las lamas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Gracias por las respuestas.
Yo también creo que es un tema de desescarche pero es la primera vez que me lo encontraba.
Es raro porque esto es un evaporador de un equipo split comercial, de la marca Intarcon. En la foto podemos ver una zona de hielo duro que se ha formado y puede ser que alguien haya aumentado en exceso la temperatura de final de desescarche de este equipo.
Lo miraré y os comento.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Revisa si alguien manipuló la vet , o exceso de aperturas de puertas , entrada género , cambio de los motores ventilador , o aspas etc que haga que los tiempos de desescarche sean insuficientes.
Última Edición: hace 2 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.