Saludos a
todo el mundo despues de asños de no haber entrado al foro:
Enhorabuena a todos por seguir con animos de colaborar. Al tema. tengo un variador de frecuencia de la casa Osaka, el modelo VFM-33 que sin motivo aparente no funciona correctamente, ya que en vacio, sin carga, al conectarlo a la alimentacion trifásica da un mensaje en la pantalla que dice " Inh ibt", dejando entrar a parámetros pero al salir al menu principal permanece activo. Se ha hecho una carga de parámetros de fabrica, pero sigue igual.
Si alguno sabeis solucionarlo o a que se refiere, ya que no aparece en el manual del equipo, os agradeceria respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Osaka VFM-33-0220K vARIADOR DE FRECUENCIA.
hace 3 años 1 semana #194085
Los terminales 1 y 12, y 9 y 13 son para habilitacion de hardware externo, en caso de no usarlos tienes que realizar un puente. En caso de apertura del contacto aparece el mensaje inhibit.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Osaka VFM-33-0220K vARIADOR DE FRECUENCIA.
hace 3 años 1 semana #194086
Perdona por el aprovechamiento de tu conocimiento del equipo, pero soy novato en este equipo, ya que me lo ha pasado un compañero diciendome que no funcionaba, pero no sabia el porque.
La primera parte de inhabit,solucionada.,..pero ahora aunque intenta en algun caso arrancar (bornas 1-2) me da un mensaje, que si aparece en la lista del manual, pero desconozco el motivo. El mensaje es OUT-F que lo definen como error de voltaje salida. He probado a desconectar el motor de la alimentacion y dejar la salida sin carga, para poder ver la regulaacion programada sin cargas, y sigue dando el mismo error.
Todo este montaje es para una instalación didactica que configuro en mi aula taller, con distintos variadores, y en este caso éste ha pasado por las manos de otro compañero que me lo ha dado y lo estoy probando.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Osaka VFM-33-0220K vARIADOR DE FRECUENCIA.
hace 3 años 1 semana #194090
Ese error no tiene solucion, es un fallo de variador averiado. Es posible que en anteriores manos se le alla tratado mal. Siento no poderte ayudar mas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.