• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: ¿Por que el evaporador sigue enfriando?

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191385

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si el compresor sigue funcionando es por que le esta llegando chicha,sal....
la mejor herramienta es la cabeza,ese compresor puede seguir trabajando ya que tiene otros evaporadores , asi que fuera descartado
el evaporador se llena y sigue enfriando, por qué .
algo se pasa y llega al evaporador, las valv dice que estan bien,
no entiendo el problema, si tiene mas evaporadores el compresor tendra que seguir trabajando, o para ,
recalentamiento bajo, indica un exceso de refrig, en el evaporador,
ya te comentaron de cambiar el orificio de la valvula,
el compresor no tiene por que parar, ya que hay mas evaporadores
asi que o la vet esta mal regulada o no corta el solenoide, o se alimenta por otro lado,
cortan todos los vent ..a la vez sal,,,
Última Edición: hace 4 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191386

pero la válvula esta cerrada como va a seguir enfriando?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191387

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
BrandonGVenegas escribió:
pero la válvula esta cerrada como va a seguir enfriando?

¿Cuanto tubo hay entre la válvula solenoide y la válvula de expansión?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191389

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
¿Qué distancia , ubicación , altura de evaporador a la sonda hay?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191393

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
BrandonGVenegas escribió:
EL set del termostato esta a 0°, la señal cierra la válvula solenoide y apaga ventiladores, compresor sigue funcionando...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191402

16mts
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191403

ubicado atras del evaporador como a 1m
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191404

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
yo pienso que solo se trata de la inercia... en el momento en que corta la válvula solenoide el evaporador continua lleno de refrigerante y eso hace que baje más la temperatura , además , no conozco ese termostato pero normalmente si esta ajustado a +/-0°C el corte lo suelen hacer cuando leen 1°C menos para confirmar que efectivamente tiene +/-0°C , o en su lugar 0,1°C si mide en decimales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191406

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
BrandonGVenegas escribió:
16mts

El evaporador está a 16m de altura ¿ la sonda por debajo de él o justo detrás ?

¿Hay género en frente del evaporador ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191408

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
BrandonGVenegas escribió:
el termostato esta seteado a 0°, cuando llega a 0° corta la señal y la válvula de líquido se cierra, pero aun asi la camara llega a -4°

Con que aparato estas midiendo la temperatura?, esta calibrado?, ¿congela el genero?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191413

camara trae 2 bulbos de temp
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 4 años 5 meses #191414

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El evaporador es normal qué llevé 2 sensores y la cámara será el registrador de temperatura .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information