• Página:
  • 1

TEMA: CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 6 años 8 meses #179242

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Buenas noches frigoristas ! os comento el problema a ver si me ayudais a solucionarlo , tenemos una camara de congelados de R 404 A que no llega a -18 ... en pricipio sospeche de que podria estar sucio el condesador porque estaban funcionando los dos ventiladores el segundo entra por presostato a 17 bar). procedi a su limpieza y si tenia mucha suciedad, al poner el equipo en marcha me funciona ahora con solo el primer ventilador pero sigue sin enfriar bien ..entonces pense que tendria una fuga de gas pues hace semanas llegaba a -18 pero conectamos el puente de manometros y en baja tenemos 2 bar (-20º) ...en alta tenemos 16 bar ... por lo que me parece una presion muy elevada en baja en relacion a la presion de alta...puedo tener un problema en la valvula de expansión???a mi personalmente no me gusta andar en la valvula de expansion prefiero mantenerla como viene tarada de fabrica ( igual es por desconcimiento) pero debo de cerrarla un poco??
GRACIAS por las opiniones de antemano...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 6 años 8 meses #179243

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
HOLA ! me olvide de comentar que llega hasta -15!!! y de ahi no pasa!!!
GRACIAS Y SALUDOS!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 6 años 8 meses #179246

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, para mantener -18 , tendras que evaporar mas frio que -20 , que recalentamiento y subenfriamiento tienes ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 6 años 8 meses #179247

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas noches, para empezar a dar un "diagnostico" hacen falta mas datos, recalentamiento, subenfriamiento, temp salida aire, hay hielo en la batería ? Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 6 años 8 meses #179249

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola! pues la verdad que no los medi, a ver si mañana los puedo mirar...pero me llamo la atencion que al parar el equipo para limpiar el condensador la aspiracion estaba muy caliente, incluso mas que la descarga, puede ser porque el plato de valvulas del compresor esta tocado ( pues no mantiene la presion y hace arranques con el set de trabajo alcanzado trabaja *mendinate presosato*)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 6 años 8 meses #179250

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola! pues a ver si mañana puedo volver a revisar la camara y tomo ese datos! os comento que el evaporador estaba bloqueado ayer... lo primero que hicimos fue desbloquear el evaporador de hielo y comprobar los ventiladores... la camar estaba a -6º ... la pusimos en marcha y hoy llegaba a -13 pero de ahi no pasaba... y fuen cuando limpiamos el condensador y miramos las presiones...
GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 6 años 8 meses #179257

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si paras el compresor y la aspiración se pone caliente como dices..........mal asunto.

Revisa también el consumo del compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 6 años 8 meses #179260

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, a que te refieres con no mantiene presiones? Con todo ese hielo, funciona bien el desescarche ? Como comenta el compañero silenbloc si la aspiracion se te pone mas caliente que la descarga malo mira a ver consumo de trabajo del conpresor en relacion con el nominal, recalentamiento y subenfriamiento ? Saltos termicos ? Sigue haciendo hielo ? Sin analizar todos los demas valores yo no tocaria la valvula de expansion, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 8 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 6 años 8 meses #179288

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola.
Me huele a falta de gas. Evaporador bloqueado con hielo, aspiración del Mc caliente.
Yo probaría poniendo los dos ventiladores del condensador a funcionar y ver como varían presiones y temperaturas.
No me cierra eso de hacer funcionar uno si y otro no, por mas que lleve un presostato o control de condensación.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 4 años 1 semana #192104

  • Albertoferrol
  • Avatar de Albertoferrol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
hola,se sabe cual fue la averia ?un ssaludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA DE CONGELADOS NO LLEGA A -18 hace 4 años 1 semana #192130

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Si quieres conseguir -18 , tienes que evaporar de 10 a 15°c por debajo para un evaporador forzado, -18°c - 10°c = -28°c, en r404a = 1,18 bar / con 1 bar = -30
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information