TEMA: Avería en Secador de Aire

Avería en Secador de Aire hace 6 años 10 meses #176987

  • PabloE
  • Avatar de PabloE
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas a todos;
Es la primera vez que me animo a escribir en el foro.
Pero estoy un poco perdido con esta avería, es la siguiente.
Tengo un secadeor de aire comprimido con la siguiente placa de caracteristicas.
230 v a 50 hz
Refrigerante 407C 0,67 kg
Corriente max. 7,9 A-
La máquina esta consumiendo 14 A y picos de hasta 16 A . Yo creo que es el compresor esta estropeado. Pero un compañero me comenta que puede ser el presostato. Que al estar estropeado ,se produzca un sobreconsumo.
Las presiones de trabajo son correctas. 5 bar en baja y de 16 a 18 bar en alta. Cuando entra y sale ventilador.
Me podeis asesorar un poco.
Gracias
Pines
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en Secador de Aire hace 6 años 10 meses #176989

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Desde luego esos picos de corriente no son normales , tienes alguna obstruccion en el circuito ? por lo que dices el presotato esta bien , con lo cual , podemos descartalo? , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en Secador de Aire hace 6 años 10 meses #176990

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Pues yo estoy contigo que el compresor es el que no funciona bien, esta mal lubricado o tiene algun agarrotamiento.

Si tienes trabajando la instalacion en los rangos de presion adecuados que el presostato este averiado no te sube el consumo electrico. Mas bien seria la causa que origino el problema, de que permite trabajar la instalcion en un regimen que no es el adecuado y a dañado el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Avería en Secador de Aire hace 6 años 10 meses #176997

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
¿que marca y modelo de compresor tiene?

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Avería en Secador de Aire hace 6 años 10 meses #177005

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Sistema de arranque del compresor , igual por ahí va la cosa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Avería en Secador de Aire hace 6 años 10 meses #177273

  • PabloE
  • Avatar de PabloE
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Muchisimas gracias a todos!!!
He estado en la empresa. Y mi diagnostico fue que el compresor estaba mal.Y el cliente llamo a la empresa que vendio la máquina y le hizo un puente al presostato con unas tijeras y el consumo era el correcto.
Yo alucine y me queria morir por un mal diagnostico claro. Cambiaron el presostato y el consumo era el adecuado, 7 Amperios.
Os cuadra esta avería, puede ser cierto? No se a mi no me cuadra mucho.
Un saludo y gracias nuevamente.
Pines
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en Secador de Aire hace 6 años 10 meses #177275

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
creo y sigo creyendo que el compresor o algún motor de los ventiladores estaba malo o esta malo. el presostato es un elemento ajeno al consumo de corriente. la deja o no la deja pasar pero no altera la cantidad, si esta malo en los platinos mas bien se vuelve resistivo y no permite el paso de corriente.
no se si seria cuestión de suerte o que taparon algo en el diagnostico o estaba malo el voltiamperimetro con el que se hizo la primera medición.
en ocasiones algunos técnicos, para quedar bien y hacer quedar mal a otros, no cuentan ni dicen que era lo que realmente tenia el equipo y como ya estaba diagnosticado el presostato por ese lado dieron el diagnostico.

hay una razón lógica para que la medición de corriente del equipo fuera alta, si fue el compresor o algún motor el que presentara la falla ya no lo sabremos o pudo ser y cabe la posibilidad que en el presostato hubiese una linea a tierra y por hay una fuga de corriente.

Ya en este caso quedamos con la experiencia y el conocimiento que en otra ocasión deberemos indagar y revisar mejor el equipo antes de dar un diagnostico acertado.

recuerda que en muchas ocasiones fallaremos en nuestros diagnósticos y estas fallas nos servirán de experiencia siempre y cuando las mantengamos presentes cada que vamos a evaluar un equipo que requiera mantenimiento. Aunque es un caso que nos crea mucho malestar debemos aceptarlo con naturalidad ya que no sera el primero ni el ultimo que nos encontraremos pero debemos recordar que la meta es ser los mejores.

oscar leonel franco e.
ahora miremos la otra cara del problema: el presostato estaba malo. encendemos el compresor directamente y medimos corriente, por estar conectado directo tememos que ocurra alguna falla y lo apagamos apenas medimos consumo sin esperar a que la presión se estabilice y el consumo del compresor llegue a bajar...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass

Avería en Secador de Aire hace 6 años 10 meses #177276

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
al revisar y diagnosticar el trabajo de los equipos de refrigeración y mas de los compresores se hace necesario conocer un sin numero de pormenores a tener en cuenta y uno de ellos es el real consumo de corriente con el compresor trabajando a plena carga, a media carga y a baja carga.
Con el compresor trabajando con tuberías, secador y filtros de impurezas limpios y con estos taponados o semi-obstruidos.
Con el compresor trabajando con un bajón de voltaje y/o con una linea caída.
así como estos casos hay varios que alteran el consumo de corriente en un compresor.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc

Avería en Secador de Aire hace 6 años 10 meses #177334

  • friosil
  • Avatar de friosil
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola compañero PabloE. Voy a aventúrame a contestar este diagnóstico, no por experiencia.
Solo analizando la posición de un presostato en un circuito y su función.
Normalmente los componentes de seguridad y control, van colocados en serie, en este caso el presostato es uno de estos componentes.
En los circuitos eléctricos, todo componente instalado en serie, no se oponen al paso de la corriente. En realidad se opone al paso del voltaje, si mides voltaje en los terminales de entrada y salida de un presostato en buenas condicione, seguro como resultado, tendrás una caída de voltaje depreciable.
Si los contacto del presostato estuviesen sulfatados, este estaría resistiendo al paso de voltaje y por consiguiente el aumento de la corriente.
Si medimos la caída de voltaje en cada componente de un circuito en serie, la suma de las caídas de voltaje seria el voltaje de la fuente.
Bueno hay otros factores que podría ser tomado en cuentas, pero sería alargar el tema.
En general pienso que el diagnostico que diste fue muy precipitado, te digo esto porque antes de determinar la muerte de un compresor, siendo este la pieza más costosa y que requiere más trabajo instalar, por todo el procedimiento que requiere. Lavar el circuito frigorífico y todo aquello. Debemos estar muy seguros antes de diagnosticar compresor dañado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas