TEMA: uniblock zanotti para por presostato de alta

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167258

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Casi seguro que el problema esta con la sonda, pero aun así no entiendo ese sistema de anular el condensador...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167259

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Yo creo que todo pasa por observar en directo el proceso de desescarche, se efectividad, duración, presiones...etc.
Si tuviera que adelantar algo, también creo que es probable que la sonda este fuera de rango...pon en dicha observación un termómetro donde la sonda y comprueba que finaliza el desescarche cuando la temperatura de los gases aspirados alcance la consigna grabada en el controlador, si no puedes acceder a la confguración, constata que esta en torno a > +5ºC...
Si sigue aumentando la temperatura y no detiene el proceso de desescarche, la sonda esta mal.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167260

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Debe ser curiosa esa maniobra de inicio y fiscalización de desescarche, ya que no habiendo solenoide en la línea de líquido se debe evitar que el capilar riegue el evaporador hasta que llegue el momento oportuno...y con esa configuración solo podrá hacerlo jugando con las presiones..
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167264

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
pabloo escribió:
si que tiene control de condensacion por medio de un presostato, pero el diseño de este equipo controla las dos solenoides mediante un rele, con una especie de enclavamiento, de modo que una salida ( normalmente cerrado ) es para abrir la solenoide de modo frio, y al mismo tiempo accionar el ventilador del condenador controlado por un presostato, y la otra salida ( normalmente abierta ) para realizar el desecarche abriendo la solenoide de desescarche...saludos

A mi esto con una solenoide en descarga y otra en el bi-pass para dishielo y con un solo rele y su contacto conmutado me suena a chapuza realizada por unos en origen o por otros en alguna intervención posterior. Supongo que, por lo menos, el paso de solenoide de deshielo por gas caliente a solenoide de refrigerar se realizara a compresor parado ¿no?.

Por otro lado.......y dado las sondas, yo comprobaría también el valor de la de fin de desercarche estando mojada o humeda y sin mojar no vaya a ser que su valor suba o baje sin causa debida a la temperatura. Me ha ocurrido y en varias.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167265

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A ver si sube los esquemas y averiguamos si es chapuza de otro técnico o venía de origen, como antes dijo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167266

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
He estado buscando información de los uniblock de zanotti, pero no hay forma, la tienen bien blindada...no hay forma de acceder a ella. Al menos, yo no lo he conseguido...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167267

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167268

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues ahora si que no entiendo nada....

Válvula de expansión y no hay depósito de líquido????

Pero en la foto lo que veo es un capilar....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167269

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Es capilar no tiene válvula de expansión!!!esta mal nombrada!!! Se ve arriba en la foto!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167270

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
El filtro también está mal colocado en el esquema que realice... Va después del condensador y antes de separador de líquido... Y la salida de la solenoide de desescarche va al evaporsdor...Perdon...las prisas!!!jaja!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167273

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola esto no es nuevo es del foro, leer si podeis, os recuerdo que en la sala joseb en evaporadores, hay
una base de desescarches,
www.forofrio.com/index.php/foro-24/148--...ctrico-grupo-zanotti
www.marioloureiro.net/tecnica/refrigerac...elixSanz-DANFOSS.pdf
Última Edición: hace 7 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167274

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 7 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information