TEMA: Desescarche gas caliente insuficiente.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158876

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
cansino estuve estudiando ,y llegue a la conclusion que tenes la presion de condensacion baja ,lo que tenes que lograr es levantarla ,proba con un carton o tela ,( despues haras la correspondiente con variador de velocidad o presoatato) pero REGULA LA PRESION DE CONDENSACION MAS ALta , vas a ver como mejora el rendimiento ,o sea pongo a andar el equpo en frio BUSCANDO una presion de condensacion de 18 bar ,tapando el condensador ,cuando llego a esa presion MANDO A ABRIR LA SOLENOIDE DE GAS CALIENTE Y CIERRO EL DE LIQUIDO ,osea de refrigeracion paso a deshielo ,y me contas los resultados espero sea posible ,me tengo mucha fe ,ahi esta tu problema ,TENES BAJA PRESION DE ALTA CUANDO DESHIELA,espero serte util
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158877

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
R22
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158878

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
regular la presion de condensacion ANTES de empezar el deshielo ,despues logicamente se corta el condensador ,y se autoregula ,pero es vital antes de empezar el deshielo levantarla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158879

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
quise poner se corta el VENTILADOR del condensador,se entiende
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158880

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
cansino todo lo que explique es para el desempeño en deshielo por gas caliente ,el funcionamiento en frio no lo profundice,pero lo de deshielo creo acertarlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158887

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ok .
Efectivamente es R22 en los datos del Metreco sale reflejado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 3 meses #158893

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
En realidad tal y como estaba la instalación no me extrañaría que tubiera mezcla con algún tipo de altrernativo, pero se supone que lleva r-22.

silemblock, no se igual tienes razón y no lleva maya el distribuidor, no es que haya abierto muchos en mi vida pero creo recordar una maya. Ya veremos.

REfrio, gracias por los consejos, cuando descarte la existencia de una semiobstrucción o mal funcionamiento de todos los elemtos existentes, valoraré la posivilidad de la colocación de un sistema de control de presión de condensación previo al desescarche ademas del existente. aunque lo mas seguro es que si no se soluciona sencillamente, lo que haga sea colocar una Batería de resistencias
Lo de colocar la tubería de gas caliente del mismo diámetro que la descarga hasta el evaporador, creo que no lo haré, en ningún caso, .

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.595 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information