• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presión de Succión en 0 PSI ¿por que?

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156018

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Hola compañeros les cuento que luego de haber dado arranque al sistema de Cámara frigorífica(1) en 2 días y por la falta de resistencias (no hay las suficientes y un evaporador no tiene ninguna resistencia), se me acumulado hielo en las aletas del evaporador (no hay conexión de agua para hacerlo manual), entonces lo regule el Full Gauge (TC-900Ri clock) para que me haga deshielo cada 1 hora por 5 - 10 min y como me va a subir la Temperatura, anteriormente (4 horas antes) di arranque a una precamara que esta al frente de la cámara(1) que estoy usando, y cuando llego a - 1 °C (la precamara), abrí la puerta de la Cámara Frigorífica(1) para que me tenga estable la temperatura y no me suba mucho (por intercambio de temperatura, la Camara frigorifíca(1) que estoy usando va a ceder calor a la precamara y por ende no me va a subir la temperatura mucho, pero igual subio algo)
Mi duda es, cuando subí a ver los compresores bitzer(3 unid) la presión de succión estaba en 0 PSI y la de descarga 150 - 170 PSI, no se si sera por fuga o algo pero cuando empezó a funcionar el Sistema la presión empezó en 30 PSI y bajo a 20 PSI y ahora esta en 0 PSI ¿nose porque? ¿ sera por la acumulación de hielo en el serpentín? ¿le falta refrigerante? ¿hay fuga? Espero sus respuestas compañeros, ojala me ayuden
PsDT: El sistema es el mismo de estos 2 Post:
forofrio.com/index.php/foro-24/15-refrig...orifica-no-baja-la-t
forofrio.com/index.php/foro-24/15-refrig...ion-de-descarga-alta
Un dato mas: Mi tubería de succión esta totalmente congelada, pero la tuberia que esta a un 50 cm del compresor esta sudando nomas y no retorna liquido (debe estar así por el mal deshielo)
Me estoy volviendo loco AYUDEN jaja 765229.gif
Última Edición: hace 8 años 6 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156024

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Dabs, descartar una falta de refrigerante en un circuito o obstrucción es sumamente sencillo y esta muy trillado en el foro, haz una búsqueda y sigue el procedimiento.
Ese juego de puertas abiertas y desescarches me parece poco profesional...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156025

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola Dabas.

Ten en cuenta que si el evaporador está obstruido por el hielo, el refrigerante que circula por el no puede robar calor para evaporarse, por lo que la VE tiende a cerrar, y la presión de evaporación es cada vez mas baja.

Nunca se deve determinar si la carga de refrigerante es o no adecuada si el evaporador está obstruido.

El hecho de que no llegue hielo líquido al compresor, demuestra que la VE está cumpliendo muy bien su función.

Por otro lado el responsable de la instalación, ha de entender que no puede pretender tener una cámara en tª negativa sin tener un adecuado sistema de desescarche.

Cambiar unas resistencias no es una intervención especialmente dificil ni cara.

Pregunto, ¿ cuando el compresor para por tª los ventiladores tambien paran o siguen funcionando?

Si están en auto, prueva a ponerlos fijos a ver si consigues mejorar algo.

¿ Que altura tiene la cámara?

¿ a que altura está colocada la sonda de tª del regulador?

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156026

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Cuando estas en esa situacion con la presion de los supervisores debes hacer las cosas ya ya, por eso cuando estoy en mi horario libre me doy el tiempo de pensar y preguntar aca en el foro. Lo mejor que pensado es transladar el producto a un tunel o una camara y hacer deshielo hasta que se descarche el evaporador( toma casi 4 o 5 horas hacer eso) y luego volver el producto a la camara me tomara un par de horas mas. Pero mi pregunta es si es por eso que la presión esta en 0 PSI, tambien he notado el detalle de que mi visor esta burbujeando creo que es por subenfriamiento esta mal. Quisiera saber como prodria solucionarlo
Última Edición: hace 8 años 6 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156027

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Hola que tal Cansino (no te que me confundi en tu nombre cuando te envie el msn y ahora me dices dabas jaja thump_356595 )
Bueno estan 300 soles aprox cada resistencia y el dueño parece que va a demorar en traerlas ( le hice el pedido hace un mes) y instalarlo si es facil.
Sobre tus preguntas:
1. Cuando el compresor para por temperatura los ventiladores siguen funcionando (eso creo que debe ser asi¿ o no?)
2. La altura creo que es de 3 o 4 metros no lo a medido pero mañana te doy el dato fijo.
3. No entiendo tu pregunta pero creo que te refieras al sensor de temperatura del Full Gauge ¿o no? . Si es asi esta a la altura del techo unos centimetros mas abajos. ( a la altura de los ventiladores del evaporador)
Última Edición: hace 8 años 6 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156028

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Cuando estas en esa situacion con la presion de los supervisores debes hacer las cosas ya ya, por eso cuando estoy en mi horario libre me doy el tiempo de pensar y preguntar aca en el foro. Lo mejor que pensado es transladar el producto a un tunel o una camara y hacer deshielo hasta que se descarche el evaporador( toma casi 4 o 5 horas hacer eso) y luego volver el producto a la camara me tomara un par de horas mas. Pero mi pregunta es si es por eso que la presión esta en 0 PSI, tambien he notado el detalle de que mi visor esta burbujeando creo que es por subenfriamiento esta mal. Quisiera saber como prodria solucionarlo

Si con la VE cerrando a tope, el visor sigue burbujeando, casi seguro que tambien tengas falta de refrigerante.
Por otro lado veo en otro de tus post, que es de la misma instalación, que has tenido problemas de alta.

El tema de determinar la causa de la presión alta es sencillo, pero si tienes el mínimo de conocimientos.

Están limpios los condensadores, Son de aire o agua,
Cual es la presión de condensación, y cual es la tª de la linea de líquido, a la salida del condensador, y despues del filtro deshidratador.

Lo que no tengo claro si eres un estudiante en prácticas que está de jeringuilla de hospital o cual es tu situación.

Cuenta.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156029

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pues sí cuenta porqué por las preguntas que haces no pareces del oficio...tal vez electricista u otro oficio, y no es por no ayudarte, es por no hacerte correr riesgos.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156032

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
ya le habia dicho que era estudiante y no se que significa eso de jeringuilla de hospital???
El condensandor es de tiro forzado por aire, voy a ver cuanto esta la temperatura de liquido y despues del filtro¿luego? y como obtengo la presión de condensación donde conecto el manometro? o con la tabla presión - temperatura?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156036

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
ya le habia dicho que era estudiante y no se que significa eso de jeringuilla de hospital???
El condensandor es de tiro forzado por aire, voy a ver cuanto esta la temperatura de liquido y despues del filtro¿luego? y como obtengo la presión de condensación donde conecto el manometro? o con la tabla presión - temperatura?

Lo de la jeringuilla de hospital es una frase hecha que quiere decir que haces un poco de todo, que lo mismo estás en un puesto que en otro.

Si no sabes donde conectar el manómetro para tomar la presión de condensación mal vamos.

Tomala en la toma del calrín por ejemplo.

Y luego las tª en distintos puntos. A la salida del condensador y antes y despues del filtro, para descartar semiobstrucción en el mismo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156038

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Bueno aparte de estar practicando como frigorista, ayudo al mecanico, electricista y soldador aprendo un poco de todo y a trabajado un mes en mecanica automotris, pero los temas teoricos de la refrigeracion me toma un poco de trabajo pero igual estoy leyendo varios pdfs.
Bueno por lo que se para saber el sub enfriamiento debo conectar el manómetro a la zona de alta y convertirla la presion en temperatura (con la tabla PRESION - TEMPERATURA) y restarle la Temperatura de la línea de liquido.
¿Cual es la temperatura que debe estar el subenfriamiento?
No puedo medir la presión del condensador porque no hay valvula de servicio o pichina en ese zona, y no hay equipo de soldar para instalarle una.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156044

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola dabs.
Cordial Saludo.
Es mucho el tiempo que te va tocar dedicarte al estudio de la refrigeración, pero mucho es mucho. Las nociones que tienes son muy vagas y sobre todo que estas practicando con un equipo demasiado grande para tus conocimientos y para el conocimiento del supervisor y del dueño. Si ninguno de los tres tiene nociones de las necesidades de un cuarto frio estamos fritos.
Son de elogiar Tus esfuerzos pero debes buscar más conocimientos y mas orientación en tus instructores. Estoy seguro que en donde te impartieron los conocimientos te seguirán asesorando si pides ayuda.
En el foro hay muy buen material de estudio y en los videos mucho más, lo mismo que en el ciber, Cuestión de dedicarle tiempo, te sacrificas unas 600 horas y te convertirás en todo un profesional. (tres años largos estudiando 16 horas semanales).


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Presión de Succión en 0 PSI ¿por que? hace 8 años 6 meses #156045

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Bueno aparte de estar practicando como frigorista, ayudo al mecanico, electricista y soldador aprendo un poco de todo y a trabajado un mes en mecanica automotris, pero los temas teoricos de la refrigeracion me toma un poco de trabajo pero igual estoy leyendo varios pdfs.
Bueno por lo que se para saber el sub enfriamiento debo conectar el manómetro a la zona de alta y convertirla la presion en temperatura (con la tabla PRESION - TEMPERATURA) y restarle la Temperatura de la línea de liquido.
¿Cual es la temperatura que debe estar el subenfriamiento?
No puedo medir la presión del condensador porque no hay valvula de servicio o pichina en ese zona, y no hay equipo de soldar para instalarle una.


La presión de condensación tómala en el punto que puedas.

O mejor, tómala en todos los puntos que puedas.
En tu caso será la descarga del compresor, la tóma del cálderín y quizás el filtro deshidratador.

La tª es mas facil de tomar. Tómala en varios puntos y luego saca conclusiones. Si no sacas ninguna conclusión vuelve apreguntar, no te cortes.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, kendobass
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information